消防设施有哪些故障

2021-02-05 10:16:49 435人阅读
消防设施有哪些故障

5人参与回答

  • 诗雨一季

    这个问题太大了,常出现的问题就太多了。现实生活中,我觉得各使用单位的问题是不够重视,不要说专职消防控制室值班人员,维保单位这些本应该有的,就连主机很多直接就是瘫痪或者关机

  • 东土唐森

    常见的消防安全隐患有:

    一、电气老化造成火灾事故;

    二、电气产品不合格;

    三、小朋友玩火;

    四、吸烟、乱扔烟头;

    五、存放易燃易爆物品;

    六、消防设施设备损坏无法使用;

    七、堵塞消防逃生通道;

    八、员工消防知识不足;

    九、没定期进行消防演练

  • 安康杯v

    问题一:消防泵震动严重问题二:消防泵轴承过热问题三:机械密封泄漏严重问题四:消防泵用电机过热问题五:消防泵抽不出液体问题六:消防泵的扬程不够问题七:填料密封泄漏严重问题八:消防泵的流量不够

  • 梦想就在我脚下

    这个,太多了,凡是违反消防安全规定的事件都算,大概列一下吧:1、有可能引起火灾的。比如电气线路不合格,电气产品不合格,玩火,吸烟,家里存放汽油……2、有可能在发生火灾时导致火灾扩大的。比如应该用防火门的,没用,火灾一下子烧过去了,等3、有可能在发生火灾时导致人员伤亡的。比如防烟设施、排烟设施不好用,比如楼梯被堵了等4、有可能在发生火灾时影响扑救火灾的。比如自动灭火系统坏了,报警系统坏了,室外的消火栓没水,或者是消防车通道被占用了……5、还包括员工不懂得消防知识什么的,没有消防演习,没有消防组织和管理……

  • 飞天波浪

    火灾自动报警系统容易出现的问题、产生的原因及处理方法:(1)探测器误报警,探测器故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 (2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。(4)线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听