如何检查公共消防设施

2021-02-04 11:58:47 54人阅读
如何检查公共消防设施

4人参与回答

  • 风雨大哥哥

    (单位内部消防安全检查制度) 防火检查巡查制度 第一条 防火巡查、检查由消防安全责任人、管理人、归口管理职能部门负责人组织各部门进行至少每月一次防火检查。 第二 防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处理火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初期火灾应当立即报警并及时扑救。对巡查、检查发现的问题责令其当场改正,不能当场改正的下达限期改正通知书。 第三 防火巡查、检查应当填写巡查、检查记录,归口管理职能部门负责人和被检查部门的消防安全责任人应当在巡查、检查记录上签字,存档备查。 第四 防火巡查应包括以下内容: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志,应急照明是否完好; 3、消防设施、器材是否保持正常工作状态,消防安全标志是否在位、完整; 4、常闭式防火门是否关闭严; 5、消防设施管理、值班人员是否在岗; 6、开放结束或下班后应检查是否关闭电源,消除烟头、发热源等杂物情况; 7、其它需巡查的情况。 第五 防火检查应包括以下内容: 1、火灾隐患整改及纠正、预防措施落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。 3、消防水源状况; 4、消防设施正常工作情况,灭火器材、消防安全标志设置和功能情况。 5、重点工种人员及其它员工消防知识掌握情况。 6、消防安全重点部位的管理情况。 7、消防控制室值班情况和设施运行情况。 8、防火巡查开展情况; 9、其它需进行防火检查的内容

  • 桨绽赝

    一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整,检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。

    二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多,也必须再进行充装。

    三、检查灭火器可见零部件是否完整,装备是否合理,有无松动、变形或损坏。四、检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域表示灭火器已经失效,应及时充气换药。五、检查灭火器的喷嘴是否畅通,检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。

  • 无就是欢喜切丫

    消防检查内容的十查十看

    (1)查领导,看对消防安全工作的重视程度;

    (2)查思想,看消防安全工作的行动;

    (3)查组织,看消防活动情况和发挥的作用;

    (4)查制度,看消防安全制度是否落到实处;

    (5)查火源,看用火、用电是否符合要求;

    (6)查物资,看储存的数量、环境是否恰当;

    (7)查建筑,看设计是否符合规范要求;

    (8)查隐患,看是否进行了整改或已采取有效安全措施;

    (9)查消防设施,看设备是否齐全,装备是否完好;

    (10)查火灾事故,看是否作出了处理或处理是否妥当。

    社区消防安全检查的内容:

    社区消防安全检查的内容应涵盖社区各单位必须做到的消防安全“软件”和“硬件”管理的基本内容。

    (一)防火巡查的主要内容:

    1.用火、用电有无违章情况。

    2.安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

    3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。

    4.常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用。

    5.消防安全重点部位的人员在岗情况。

    6.其他消防安全情况。

    (二)防火检查的主要内容:

    1.火灾隐患整改情况以及防范措施的落实情况。

    2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

    3.消防车通道、消防水源情况。

    4.灭火器材配置及有关情况。

    5.用火、用电有无违章情况。

    6.重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况。

    7.消防安全重点部位的管理情况。

    8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物质的防火安全情况。

    9.消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况。

    10.防火巡查情况。

    11.消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。

    12.其他需要检查的内容。

  • 寒木晏

    消防设施的检查测试主要有三种,1、巡视检查:每日进行主要用目测,由单位消防管理员进行。例,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。《建筑消防设施巡视检查记录》保存时间不易少于1年。 2、测试检查,项目跟巡视检查一样的,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。是每月一次。但是要动手启动设备进行检查,一般要有维护保养商进行,单位消防管理员配合。并且要有维护保养记录,和打印纸记录,。《建筑消防设施测试检查记录》保存不少于3年。测试的方法保养公司知道。我就不赘述了。主要每月测试所有探测器的1/10,每年至少覆盖一次。末端放水启泵测试。等3、检验检查,每年一次,也由维护保养公司进行,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。主要联动控制功能进行综合检验评定。要给出年度检验报告,《建筑消防设施年度检验报告》存档时间不少于10年。

    对于存在问题当场有条件解决的当场解决,当场没有条件解决的应在24小时内解决。需要由供应商或厂家解决的应在5日内处理,恢复正常。《建筑消防设施故障处理登记》保存至少10年。

    各单位可根据自己的实际情况,采取适合自己的方法。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听