幼儿园消防设施如何装饰
3人参与回答
-
诗雨一季
设置墙面位置,栓口距地面1.1米。
箱体按照箱体标准配套设置就可以了。 -
热力学负温度
消防管道装饰方式:
幼儿园教室的防水管用吊顶隐藏,但是喷头嘛,是不允许隐藏的,一定要露出来!要不消防通不过的。天花板是一座建筑物室内顶部表面的地方。在室内设计中,天花板可以写画、油漆美化室内环境及安装吊灯、光管、吊扇、开天窗、装空调,改变室内照明及空气流通的效用。过去人们对天花板的印象,只是停留在“一片白花花的水泥”上,殊不知天花板在装修中占有极其重要的地位。另外,天花板装修还要起到遮掩梁柱、管线,隔热、隔音等作用。此外,天花板的造型设计精彩多变,每一种都能创造出不同的装饰效果。
-
喵喵泡泡v
幼儿园儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;附设在建筑内的幼儿园儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等应设置火灾自动报警系统。幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。幼儿园房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离:位于两个安全出口之间的疏散门不少于15米;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门不少于10米。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答