室内消防设施有哪些规定

2021-02-04 11:49:51 104人阅读
室内消防设施有哪些规定

3人参与回答

  • 任先森你不懂贞

    不应小于消防控制室系统设备占地面积的5到7倍,并应满足各方向的距离要求。

    消防控制室内设备的布置应符合下列规定:

    1设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

    2在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

    3设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

    4设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

    5与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

  • 吃辣条的小鱼人

    室内消火栓安装规定有以下内容:

    1、室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。

    2、供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。

    3、暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10mm。半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。

    4、消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。

    5、前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。

    6、消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m ,出水口与安装墙面成90°角。

    7、消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m。

    8、外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。

  • 颜冉太

    设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显的间隔。