如何做好消防设施联动

2021-02-04 11:38:05 144人阅读
如何做好消防设施联动

5人参与回答

  • 冰风吹云散

    常用的消防水泵有三种,喷淋泵、消火栓泵和稳压泵。

    消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵。消火栓泵的联动控制不受消防联动控制器处于手动或自动状态的影响。如设置了火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制消火栓泵的启动。消火栓泵控制柜的启、停按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上,可以直接手动控制喷淋消防泵的启动与停止。

    报警阀组压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,系统的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响。喷淋消防泵控制柜的启、停按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上,可以直接手动控制喷淋消防泵的启动与停止。

    稳压泵通过三个压力控制点分别与压力继电器相连接控制其工作。稳压泵向管网注水时,当达到设定的稳压上限时,稳压泵停止工作。如管网压力由于渗漏或其他原因下降到设定的稳压下限时,稳压泵再次启动。若稳压泵启动并持续给管网补水,但管网压力仍然下降,可认为发生火灾,当压力降到设定的消防主泵启动压力点时,稳压泵停止工作,联锁启动消防主泵。

  • 嘉猫andy

    首先要进行消防设备的单点测试,正常后再进行联动调试

    消防联动调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。

  • 夏半花开只为君

    1、联动一般是指消防控制器能够远程控制消防水泵、防火门、防火卷帘、防排烟系统、自动灭火系统、消防广播、消防电梯等,在控制器上,每个联动功能都有对应的按钮(启、停),你可以逐个操作使用,然后掌握其操作要领。

    2、最好在自学的基础上,再找消防公司的技术人员或维保公司的人员现场教你操作,那样会比较可靠

  • 江理一方

    归纳起来有风、水、电、气、机五个部分。风:排烟机,送风机,风阀;水:消火栓系统,喷淋、喷雾、水幕、雨淋系统;电:消防电源。应急照明,疏散指示、消防广播、电话。电梯,门禁;气:卤化物、泡沫、二氧化碳等气体灭火系统,可燃气泄露报警系统;机:防火门、窗,卷帘门,排烟窗,防火分隔。

    1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);

    2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案。

  • 魂娃莎

    消防水泵一般会设置现地控制柜(箱),控制柜(箱)设有手动/自动转换开关。自动控制回路留出启/停接点,接火灾报警系统控制模块。同时根据规范规定,采用总线联动控制的系统还应在消防控制室设置可直接启/停泵的按钮。另外火灾报警系统配置输入模块采集消防泵的运行状态信号及水流指示器、信号阀、压力开关等信号。当火灾报警系统接到消火栓启泵按钮信号或自动喷水灭火系统启动信号等,通过控制模块自动启动消防泵,并采集其反馈信号。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听