工程现场消防设施都有什么要求

2021-02-04 11:30:50 75人阅读
工程现场消防设施都有什么要求

3人参与回答

  • 麦尔飘香

    简单说,按工地长方向的道路每50到100米设置一个消防栓。如果工地是类似正方形,可根据消防栓的作用面来铺盖,一个消防栓作用半径50米

  • 爱巴黎的小忧伤

    1、施工现场的下列场所应配置灭火器:(1)可燃、易燃物存放及使用场所;(2)动火作业场所;(3)自备发电机房、配电房等设备用房;(4)现场办公、住宿用房;(5)其他有火灾危险的场所。2、灭火器配置应符合下列要求:(1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。(2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。(3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定如下:(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求

  • 掀页稚

    临时室内消火栓系统、消防水泵、灭火器,水泵接合器等。