什么是消防设施专用供电回路

2021-02-04 11:30:49 383人阅读
什么是消防设施专用供电回路

4人参与回答

  • 北山之癫

    双回路就是两个回路,一开一备,开的就是一直通电处于工作状态,备用的就是当线路发生故障或者检修等用的。

  • 康佳琪唐

    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006第11.1.4条条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)第9.1.1条条文说明:三、本条所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开。为防止火势沿电气线路蔓延扩大和预防触电事故等,消防人员在灭火时首先要切断起火部位的一般配电电源。如果高层建筑配电设计不区分火灾时哪些用电设备可以停电,哪些不能停电,一旦发生火灾只能切断全部电源,致使消防用电设备不能正常运行,这是不能允许的。发生火灾时消防电梯,消防水泵,事故照明,防、排烟等消防用电必须确保。因此,消防用电设备的配电线路不能与其它动力、照明共用回路,并且还应设有紧急情况下方便操作的明显标志,否则容易引起误操作,影响灭火战斗。由两部防火规范的条文说明及其理由叙述可见:所谓消防用电设备的专用供电回路是指从低压总配电室、分配电室或单体工程(或住宅单元)的总配电箱(柜)至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)的最末级配电箱(或控制箱/柜)的配电线路,该线路从低压总配电室或分配电室开始直至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)的最末级配电箱(或控制箱/柜)的配电线路均应与非消防用电设备的配电线路严格分开,不得混接。但也不是百分之百的绝对,在某些特殊情况下,负荷很小、并且接入后不怎么影响消防设备的前提下也可以混接。注:单体工程(或住宅单元)的总配电箱(柜)可视为分配电室,从该处开始,消防用电设备的配电线路不与非消防设备共用回路,并且设有紧急情况下方便操作的明显标志,即可避免在火灾情况下消防队员误操作将消防设备电源切断。

  • 紫菱悦忆

    按照消防规范,消防设备必须是2路电源供电,意识是必须是2个开辟所出来的电源。主要作用是一路电源检修是,能保证另一路电源马上投入。有时也可以用发电机代替一路电源。

  • 扔唇诿

    其实简单说就是将一个建筑需要安装的烟感模块进行分区,一个回路就是一个分区,每一个主机带的回路每个厂家不太一样,根据布线方式一个厂家每个回路所带的烟感及模块的数量也不一样。但是这样的好处就是当一个回路出现问题是可以影响较小的一部分,检查及维修也会缩小范围。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听