库房应有哪些消防设施

2021-02-04 11:17:29 462人阅读
库房应有哪些消防设施

6人参与回答

  • 会计MM的老巢

    1、看来你这是个普通的物流仓库(非化学品的)

    2、消防要求很多,比如电气设施、应急照明、疏散门的要求,建筑的耐火等级什么的

    3、我猜你可能是想问配几个灭火器吧。根据《建筑灭火器配置设计规范》,配2个4kg的干粉灭火器就行了,为了保险起见,建议配4个。每2个一组,摆放在便于取用和方便能看的到的地方。

  • 葡萄干红薯条

    要回答这个问题,先要搞清楚丙类仓库的规模,及是高层仓库还是多层仓库、仓库的单层建筑面积以及总建筑面积、仓库储存物质的种类等等确定消防设施设置的关键因素,这样,我们才能最终确定丙类仓库需要设计哪些消防设施才能满足现行消防规范的要求。下面我就规范的要求作一简单的回答,希望能对你有所帮助。

    1、室内消火栓的设置规定

    根据《建筑设计防火规范》规定,仓库的占地面积>300平方米时就应该设置室内消火栓系统;但粮食仓库和金库可以不设置室内消火栓。

    2、规范要求设置自动喷水灭火系统的丙类仓库

    单座建筑占地面积超过1000平方米的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的丙类仓库(单层建筑面积不超过2000平方米的储存棉花的仓库,可以不设置);单座建筑占地面积超过600平方米的储存火柴的仓库以及建筑面积大于500平方米可燃物品地下仓库和大于500平方米的邮政建筑内的空邮袋库;丙类的高层仓库和高架仓库;丙类仓库的占地面积超过1500平方米或建筑面积超过3000平方米的仓库建筑;

    3、规范要求设置火灾自动报警系统的丙类仓库

    丙类仓库储存的是的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的且单座占地面积超过1000平方米的;丙类仓库储存的物质是卷烟且建筑的占地面积超过500平方米或总的建筑面积超过1000平方米的仓库。

    4、规范要求设置防排烟的丙类仓库

    丙类仓库应设置防烟设施的部位是:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室或合用前室、消防电梯前室应设置防烟设施。可以采用满足开窗面积要求的窗进行自然通风和排烟;否则就应该采用设置正压送风机进行送风的防烟方式。

    丙类仓库应设置排烟设施的部位是:占地面积超过1000平方米的仓库;高度超过32米的高层仓库内长度超过20米的供人员疏散的走道。

    5、规范要求设置消防应急照明和疏散指示的仓库

    丙类仓库的楼梯间、前室、合用前室、疏散走道、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房等火灾时扔需要工作的地方应设置消防应急照明和疏散指示标志。

    6、丙类仓库室外消防给水的设置

    丙类仓库应设置室外消火栓系统,其可以采用满足两路市政给水干管的市政给水,也可以采用消防水池作为水源来供水的方式。

    其余的设施还有疏散楼梯间的设置、消防电梯的设置、灭火救援窗的设置等等消防设施就不一一描述了,如需了解你可以参阅《建筑设计防火规范》GB50016-,里面有详细的阐述。


  • 可通过家人团圆

    海关验收仓库,依据海关管理验收条文办理验收,通常在验收前,的建筑场所需要办理建筑工程消防验收,并取得地方公安机关消防机构对该场所的行政验收许可《建筑消防验收合格意见书》后,申报海关进行验收!

  • 阳光的样燕

    锂 电池的消防设备:

    1、因锂电池特性问题,所以储存环境要在18-25度内。所以空调是必须的,而且是大功率;

    2、因锂电池是易爆物品,所以一定要有干粉灭火器、二氧化耐烦‘碳灭火器。

    3、条例禁止令。有锂电池的地方,一定要有严禁吸烟等一些违禁条例规定;

    4、通过设施要好,一但有出现火灾可以及时处理;

    5、放置锂电池的架子、周转盒一点不能是易然的;

    6、防止锂电池在旋置中绝对的绝缘,不能有短路现象出现。特别是方型比如:比亚迪、邦凯等一些裸体电池;

    7、卫生一定有良好。保障仓库干燥。

    具体就这些了

  • 冷色控堕

    药房电防雷,防火和接避雷针,另外还需要有消防水和灭火器,随时保持消防通道畅通

  • 艾薇berry

    消防设施的布置与建筑物的大小和建筑物的用途有关。

    你只要布置两具MF/ABC3手提式灭火器就行,但必须放在靠墙门口处。因为保护距离为20米。首先确定仓库的防火类别(甲、乙、丙.),然后根据类别确定需要装设的消防设施。甲、乙类仓库要求很高,一般都要配备自动消防系统;丙类分类对待,有些需要配备自动消防系统,有些则不需要,但甲乙丙类都必须配备消火栓和灭火器系统;丁类及以下仓库只配备基本灭火系统(消防栓和灭火器)当能确认无可燃包装物时,甚至可以不用配备消防栓系统。《建筑设计防火规范》 8.3.

    1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓: 1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库); 所以,你不用布置室内消火栓系统。8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

    2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);所以,你不用布置自动喷水灭火系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听