施工现场怎么布置消防设施
6人参与回答
-
爱好美食的麦麦
为了便于火场使用和安全,消火栓应沿施工道路两旁设置。消火栓距道路边不应大于2m,距房屋或临时暂设外墙不应小于5m,设地上消火栓距房屋外墙5m有困难时,可适当缩小距离,但最小不应小于1.5m。
-
金陵美食美女
施工现场消防给水管道应布置成环状,但在布置有困难或施工现场消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状。环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消防栓的数量不宜多于5个。施工现场消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
-
钥咕送
一,按以下配备:
1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。
2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。
3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。
4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。
5、电机房:配置灭火器不少于1个。
6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。
7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。
8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。
9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。
10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。
11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。
12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。
二,参考资料:
《施工现场消防器材配置标准》。
-
饭桶ruby
这个施工现场需要配置灭火器和消防桶、消防掀以及消防沙箱和消防斧的。
-
知足常乐了
配备施工现场消防器材应该根据施工现场要求去配置,临时消防给水系统、临时消防池、消防锨、消防应急阀门、消防栓、消防桶、便携式灭火器、消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管、消防水泵接合器、灭火毯、沙子、消防斧、消防应急救援包等这些都是必要的。
-
分份粉奋芬
1、喷淋头距墙面的距离不应小于75mm,不应大于150mm。2、消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。