施工现场怎么布置消防设施

2021-02-04 11:16:48 58人阅读
施工现场怎么布置消防设施

6人参与回答

  • 爱好美食的麦麦

    为了便于火场使用和安全,消火栓应沿施工道路两旁设置。消火栓距道路边不应大于2m,距房屋或临时暂设外墙不应小于5m,设地上消火栓距房屋外墙5m有困难时,可适当缩小距离,但最小不应小于1.5m。

  • 金陵美食美女

    施工现场消防给水管道应布置成环状,但在布置有困难或施工现场消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状。环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消防栓的数量不宜多于5个。施工现场消防给水管道的最小直径不应小于100mm。

  • 钥咕送

    一,按以下配备:

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    二,参考资料:

    《施工现场消防器材配置标准》。

  • 饭桶ruby

    这个施工现场需要配置灭火器和消防桶、消防掀以及消防沙箱和消防斧的。

  • 知足常乐了

    配备施工现场消防器材应该根据施工现场要求去配置,临时消防给水系统、临时消防池、消防锨、消防应急阀门、消防栓、消防桶、便携式灭火器、消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管、消防水泵接合器、灭火毯、沙子、消防斧、消防应急救援包等这些都是必要的。

  • 分份粉奋芬

    1、喷淋头距墙面的距离不应小于75mm,不应大于150mm。2、消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听