小高层的消防设施有哪些
7人参与回答
-
灿烂悠
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。 (4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
网盘资源分享一
建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。
按使用功能分为建筑防火分隔设施、安全疏散设施、消防给水设施、防烟与排烟设施、消防供配电设施、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、可燃气体报警系统、消防通讯设施、移动式灭火器材。
-
最暖心的爱恋
8层小高层应具备一下几个体系的消防设备:1、报警子系统: 感烟、感温、气体探头、手报、水指、压力开关、消火栓等2、疏散子系统 :广播、声光报警器、送/排风(阀/机)、疏散灯/门、电梯迫降等3、隔离子系统 :防火卷帘门、雨淋阀、防火阀、非消防电源、空调等4、灭火子系统: 消防泵、喷淋泵、雨淋系统及气体灭火系统等5、其它相关系统 :空调风机、闭路摄像监控、停车库控制等
-
小胡子CIV
这个11层的小高层需要有消火栓和应急照明系统和火灾自动报警系统的。
-
太阳挂tian
明确一点: 烟感报警器只是报警,不能灭火。现在房产基本上是家里的主要财产,起了火大家第一反应,肯定是灭火。 只是没想到:灭火真的需要专业人士。希望消防规范要求类似的住宅,设置消防喷淋系统,室内要求设置消防卷盘。这样不会出现这样的大型火灾。 当然,也要加强小区消防设施的管理。应该定期抽查,提出整改意见。没有整改,重罚
-
自信非凡
不是的,7层及以下的除了商住楼的意外时不配置的,商住楼的底层商业的网点单店面积超过300平米的,住宅上面也是在走廊楼梯需要配置的。
-
指尖缠绕贝
小区内必须有消防通道、消防车道、消防救援场地、人员密集场所及停车库均需按标准要配备灭火器材;高层建筑在消防验收合格后应该都已经具备消防水泵、水箱、墙式消防栓;为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道;当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通;穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜小于4m。消防车道与小区高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等;消防通道是消防人员实施营救和被困人员疏散的通道,比如楼梯口、过道和小区出口处等。住宅小区来说的话,从室内到地面的楼梯,小区内到外面公路的道路都属于消防通道。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 安全防火距离是多少1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答