消防设施有哪些国家标准
5人参与回答
-
刘大教主
这个是要按照消防法第60条进行处罚的。
《中华人民共和国消防法》第六章第六十条规定:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
(三) 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为的;
(四)埋压、圈占、遮挡消防栓或者占用防火间距的;
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;
(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;
(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
-
就是我杨意
1、关于“建筑内消防应急照明灯具的照度”的相关规定主要来自于《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》这一消防规范,在今年也就是3月1日的时候生效了新的规范GB51309-《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,可是对于这一部分并没有改变,依然遵从之前的相关规定。
2、建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定(新规无改变):
1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
2)人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx;病房楼和手术部的避难间不低于10.0lx;
3)楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
3、以上就是建筑内消防应急照明灯具照度的相关要求
-
茶点后的半小时
这个有灭火器设置配置规范、自动喷淋设计规范和消火栓及消防给水技术规范以及GB17945-2010的应急照明规范和通风空调设计规范、建筑防火设计规范等等。
-
诵治状
1、第十六条:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;2、第二十八条:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。3、第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
-
紫菱悦忆
1、施工现场的下列场所应配置灭火器:(1)可燃、易燃物存放及使用场所;(2)动火作业场所;(3)自备发电机房、配电房等设备用房;(4)现场办公、住宿用房;(5)其他有火灾危险的场所。2、灭火器配置应符合下列要求:(1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。(2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。(3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定如下:(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求