民用小高层有哪些消防设施
3人参与回答
-
探戏潮偎染衷
建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。
-
中华会计网校ok
高层住宅一般情况是电梯厅为合用消防前室,按照现行《高层民用建筑设计防火规范》2005版要求(gb50045-95),入户门必须是防火门,达到耐火极限要求。并且此楼层开向合用前室的入户门总数不能超过本楼层总入户门数量的50%
-
况功巧
室内消火栓设置场所 1.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;(注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。) 2.体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑; 3.特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑; 4.建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 5.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。 6.人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。 自动喷水灭火系统设置场所 1.一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2.二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅 馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 2.高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 3.建筑高度大于100m的住宅建筑。 4.特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000 个座位的 会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与 器材间等; 5.任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 6.设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公建筑等; 7.藏书量超过50万册的图书馆; 8.大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2 的老年人建筑; 9.总建筑面积大于500m2 的地下或半地下商店; 10.设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。 自动报警系统设置场所 1.任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金 融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店; 2.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 3.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交 通和防灾等指挥调度建筑; 4.特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 5.大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等; 6.歌舞娱乐放映游艺场所; 7.净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内; 8.二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅; 9.其他一类高层公共建筑; 10.设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 气体灭火系统或细水雾灭火系统设置场所 1.国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室; 2.国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室; 3.两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室; 4.中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室; 5.A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库; 6.中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m2的音像制品房; 7.国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室; (注:1本条第 1、4、5、款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不 同防火分区内时,本条第 5 款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。) 防排烟设施设置场所 1.民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: 2.设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; 3.中庭; 4.公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间; 5.公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间; 6.建筑内长度大于20m的疏散走道。 7.地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。 应急疏散装置设置场所 1.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走 道、避难层(间); 2.观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; 3.建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所; 4.公共建筑内的疏散走道;
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答