    自动报警和消防联动控制系统所要完成的任务为:控制中心对探测回路进行巡测,当某一探测区域内着火,该处探测器采集到现场信号,并立即把信号发回控制中心 的控制器,控制器将此信号进行判断,确认着火后,向火灾现场发出声光报警信号和火灾应急广播;另外联动控制向需要联动的消防设备发出执行信号,包括点燃应 急照明和疏散指示器照明;启动消防护泵和正应送风机;启动火灾现场的排烟风机,打开相关的排烟口和防火阀;迫降电梯并使消防电梯处于待命状态;切断非消防 电源,消灭初期火灾。

  • 心灵捕手gavin

    海湾消防系统不清楚跟其他的有什么不同,一般消防系统联动系统通常包括消防联动控制器、 消防控制室图形显示装置、传输设备、消防电气控制装置(防火卷帘控制器等)、消防设备应急电源、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件 ,消防联动控制器通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备。 对于控制逻辑复杂,在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器)间接控制受控设备。

  • 粉爱Cindy

    即,控制和管理与消防有关联的设备或系统构成的控制系统称为消防联动控制系统,包括火灾时发出控制指令控制相关设备的动作,或发送联动控制指令启动其它相关系统,并接收被控制设备动作反馈信号等。火灾报警系统中,火灾报警控制器接到火警信号后发出指令,通过联动控制器控制相关设备的启动/停止、打开/关闭等,与其它系统进行信息交换,以达到抑制火灾事故扩大,减少人员、设备等损失的系统。如火灾时自动控制防火阀开/关、风机、水泵、雨淋阀的启/停,启动消防广播、声光报警器等。

  • 高高cher

    空调可以制冷也可制热的空气,新风机是把室外的新鲜空气经过过滤后再送到室内的装置叫新风机组。正压送风机和排烟风机是消防设备设施的一部分。假如:楼内发生火警,火灾自动报警系统会通过联动装置,自动启动正压送风机和排烟风机,向室内楼道强制送自然空气的设施叫启动正压送风机, 把室内楼道内有毒的烟气强制排出到室外的设备叫排烟风机。火灾时送风排烟是为了不让人窒息。