加油站消防设施日常检查内容有哪些
6人参与回答
-
乖兔子monica
加油站配备一般为8Kg干粉灭火器若干,35Kg干粉灭火器2--6台,灭火沙箱一个,消费柜一具,石棉毯若干,铜制或铝制灭火锹,铝制小桶若干,消防水带若干。除了灭火器需要定期检验外,其他器材都只需要定期清洁除灰。消防沙箱的沙子需要在夏季过后晾?,然后用筛子筛完再重新装入。
-
进先森我耐你连
加油站现场检查要点卸油口:
1.卸油点有明显标识(汽油/柴油/油气回收);
2.集中卸油口盖不能用铝制品;
3.卸油接口应装设快速接头及密封盖;油罐区:1.罐区每个油罐有两个防雷接地点;2.有静电接地仪;静电接地仪不在爆炸危险区域(密闭卸油点0.5m范围)内。3.有防渗罐池;(单层罐、双层罐);
4.单层罐设有检测立管(检测立管直径80mm,钢管、油罐顶部纵向中心线上);
5.有通气管(汽油通气管有干燥器);
6.安装液位仪;液位仪接线盒接地;
7.操作井部分信号穿线管口应采用防爆胶泥进行封堵;
8.操作井内,当法兰的连接螺栓少于5根时,必须跨接;
9.配备消防器材,灭火器、消防沙、灭火毯。加油机:1.加油岛有防撞柱,其高度不应小于0.5m;2.跨接;防爆胶泥;3.填砂。锅炉房:1.烟囱需要高出房顶2m,并设阻火罩;2.到18.5m未到25m。其朝向作业区应为无门窗孔洞的实体墙;3.站房与锅炉房合建,应为无门窗孔洞的实体墙;其他:1.摩托车加油点有明显标志;2.无紧急切断系统;3.配电室配备消防器材;有电涌保护器;4.站房、罩棚、配电室安装应急照明;5.进出口标识,罩棚立柱上警示标识;
-
神冥爱sky
第十条 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:
(一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查;
(二)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符;
(三)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定;
(四)消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养,是否完好有效;
(五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测;
(六)疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用;
(七)是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗;
(八)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内;
(九)生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准;
(十)其他依法需要检查的内容。
对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
第十一条 对消防安全重点单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,除检查本规定第十条规定的内容外,还应当检查下列内容:
(一)是否确定消防安全管理人;
(二)是否开展每日防火巡查并建立巡查记录;
(三)是否定期组织消防安全培训和消防演练;
(四)是否建立消防档案、确定消防安全重点部位。
对属于人员密集场所的消防安全重点单位,还应当检查单位灭火和应急疏散预案中承担灭火和组织疏散任务的人员是否确定。
-
猪小蜜
防火巡查要点:插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否存在破损、老化、有异味或温度过高的现象。插排、插座是否超负荷使用。人员下班后是否关闭电源。是否私自增加电器设备和接拉临时电源线。是否存放易燃易爆和大量可燃物。垃圾是否及时清理,是否遗留火种。处置方法:填写巡查记录表,告知危害,上报有关领导,制定限期改正措施。填写巡查记录表,告知危害,协助当场改正。《中华人民共和国消防法》《办公室消防安全管理制度》
-
天蝎鲁尼
1、对各类建筑工程进行监督管理。 新建、改建、扩建、建筑内部装修和用途变更的建筑工程都必须按照国家建筑工程消防技术标准进行设计。建设单位应将有关消防设计图纸及有关资料报送当地公安消防机构审核批准方可施工;竣工时,经公安消防机构验收合格,方可投入使用。
2、实施日常的消防监督检查。 公安消防机构对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。对消防安全重点单位进行监督抽查。此外,举办具有火灾危险的大型群众性活动前以及公众聚集场所使用或者开业前也应进行消防安全检查。 建筑工程消防设计审核、验收等监督检查不得收取费用。工作人员在进行监督检查时,应当出示证件。对检查发现的火灾隐患,依法责令立即改正或限期改正。拒不改正的,依法予以处罚。
3、对各种消防产品质量实施监督管理。 消防产品是涉及人身财产安全的产品,根据有关法律规定,参照国际通行做法,对各种消防产品制订了市场准入制度。进入中国市场的国内外消防产品都应遵守市场准入制度。中国对消防车、火灾报警设备、消防水带、自动喷水灭火设备等4类12种产品实施强制性产品认证(3C)制度; 对防火门、灭火器等9类53种产品实施型式认可制度;其它消防产品实施强制检验制度。公安部消防产品合格评定中心具体承担强制性产品认证、型式认可及准入制度的评价工作,四个国家级消防产品质量监督检验中心承担强制检验工作。 即:国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心;国家消防装备产品质量监督检验中心;国家消防电子产品质量监督检验中心;国家防火建筑材料质量监督检验中心。
-
阳霞宝贝
1、安全责任制落实情况;
2、作业现场安全与卫生状况;
3、加油站设备技术状况;
4、灭火作战预案以及隐患整改情况;如何落实1、员工坚持每日岗位安全检查;2、加油站每周组织一次安全检查;3、当班安全员要对作业现场监督,发现违规行为和不安全因素有权制止和向上级反应;4、上级每月和遇重大节日做全面检查。