施工现场消防设施怎么配置

2021-02-04 10:32:33 207人阅读
施工现场消防设施怎么配置

8人参与回答

  • 不加冰的小雪碧

    施工现场2113灭火器配置应符合下列规5261定: (1)灭火器4102的类型应与配备场所可1653能发生的火灾类型相匹配。 (2)灭火器的最低配置标准应符合表8-2的规定。 【3标§】灭火器的最低配置标准 表8-2 (3)灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140--2005)的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。 (4)灭火器的最大保护距离应符合表8-3的规定。 【3标§】灭火器的最大保护距离(m) 表8-3

  • 可通过家人团圆

    施工现场一般临时设施区的消防器材应如何配备?一般临时设施区,每100m2配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过 1200m2的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材。

  • 小七Skyla

    施工现场由于动火作业多、木模板以及保温材料等易燃材料较多、木工棚及钢筋加工棚等临时设施防火标准很低、临时用电线路复杂、施工人员违规操作、现场管理人员责任心不强等等原因,导致火灾危险性很大,为此,我国专门出台了一本国家规范《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011),对施工现场的消防安全管理作出了详细的规定。

    施工现场消防安全管理主要应该注意下面几点:

    一、在进行施工现场总平面图设计时,就应该对与消防安全有关的内容进行设计,合理布置临时用房、消防通道、消防用水设计、消防救援场地、给水管网布局、架空临时用电线路、出入口方位、易燃易爆材料库房位置、可燃材料加工厂、动火作业位置等。

    施工现场临时用房、临时设施的防火间距要符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表3.2.2的规定:

    二、对施工现场内的每一个临时建筑、临时设施以及在建的建筑,都要按照规范要求进行施工和布置。要特别注意下面几点:

    1、作业场所必须有明显醒目的疏散指示标志和安全疏散示意图。

    2、安全防护网要采用阻燃型安全防护网。

    3、在建工程作业场所的临时疏散通道要采用不燃、难燃材料并且要与主体结构施工同步进行,耐火极限不低于0.5小时。

    4、设置在地面上的临时疏散通道,净宽度不应小于1.5米,利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作为临时疏散通道时,净宽不应小于1米,用于疏散的爬梯以及设置在脚手架上的临时疏散通道净宽不小于0.6米。

    5、施工现场临时宿舍、办公用房层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300平方米。

    6、临时宿舍房间的建筑面积不应大于30平方米,其他房间不大于100平方米。

    7、对于易燃易爆品仓库、变配电房等火灾危险性较大的临时用房,建筑层数应为1层,单个建筑面积不应大于200平方米,易燃易爆品仓库内单个房间建筑面积不应超过20平方缪。

    三、施工现场消防设施的设置

    在施工现场合理设置灭火器、消火栓、临时消防给水系统和临时消防应急照明系统。

    1、灭火器的配置数量要按照国家规范《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定经计算确定,施工现场各场所的灭火器数量不应少于两个。

    2、灭火器的最低配置标准和最大保护距离要满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表5.2.2的规定:

    3、手提式灭火器设置在挂钩、托架上火消防箱内,其顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。

    4、室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120米,消防箱内消防水管长度不小于25米。

    5、必须保证有充足的消防水源供应,为保险起见,其进水口不应少于两处。

    6、消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和,最小10L/s,并且满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表5.3.5、5.3.6、5.3.9的规定:

    7、自备发电机房及变配电房、水泵房、无天然采光的作业场所及疏散通道、高度超过100m的在建工程的室内疏散通道、发生火灾时仍需坚持工作的其他场所,应配备临时应急照明系统。应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值不应小于0.5lx,临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60分钟。

    四、规范施工现场的日常消防安全管理。

    1、建立消防安全管理制度,制定动火作业、安全用电、用气操作程序,加强防火安全教育,进行消防应急演练,建立义务消防队。

    2、编制消防安全技术措施,做好作业前消防安全技术交底,严格执行动火审批制度。

    3、焊割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不小于10米,与易燃易爆品的距离不少于30米。乙炔瓶和氧气瓶之间存放距离不得小于2米,使用时两者之间的距离不得小于5米。

    4、电焊工、电工等特殊作业工种必须持证上岗,严禁无证者进行操作。附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准进行焊割作业。

    5、油漆库与调料间要分开设置,并且要与散发明火的操作场所保持防火间距。

  • 张痞哄哄蛾

    施工现场平面布置图的布置原则有:

    1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。

    2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。

    3、尽量利用原有建筑物或构筑物。

    4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。

    5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。

  • 诗雨一季

    GB50720--2011建设工程施工现场消防安全技术规范,5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

  • 守望者的无名指

    建筑工程施工现场消防器材的配备要求:

    (1)临时搭设的建筑物区域内每100m2配备2只10L灭火器。

    (2)大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。

    (2)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。

    (3)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。

    (4)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。

  • 洋洋就能得意吗

    灭火器、消防锹、消防钩、消防斧、消防桶以上各五个一组,就是五五编制消防器材。

  • 铁甲单刀客

    (1)我国消防安全的基本方针是:“预防为主、防消结合、综合治理”。 (2)需要。 (3) -般临时设施区,每lOOm2配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材设施。