建筑内部装修什么阻挡消防设施

2021-02-04 10:31:57 135人阅读
建筑内部装修什么阻挡消防设施

5人参与回答

  • 广州最新换牌器

    严禁下列行为:(一)占用疏散通道;(二)在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;(三)在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖;(四)其他影响安全疏散的行为。

  • 龚懒袒

    室内消火栓安装后,是要进行检查验收的,如果安装不规范是要返工的。因此,在进行装修时,就要按照规范进行,有以下几点,是我国规定的要求:

    1、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达;

    2、消火栓建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m;

    3、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m;

    4、 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直;

    5、 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置;

    6、 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm;

    7、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施;扩展资料:室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位;消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。

  • 樱桃小姐Candy

    建筑内部装修不应遮挡消防设施室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位,大前提还是必须确保消火栓位置明显且易于操作。

    按照您所表述的应该是室内消火栓,并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用;消火栓的门不应被装饰物遮掩,按照您给消火栓前留1,一般情况下,但还是应具体问题具体分析,根据消火栓周围的平面、疏散指示标志及安全出口.5m的空间是可以正常操作使用消火栓的、立面布置整体考虑。

  • 穿靴子的兔宝儿

    这个是要按照消防法第60条进行处罚的。  《中华人民共和国消防法》第六章第六十条规定:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。  (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;  (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;  (三) 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为的;  (四)埋压、圈占、遮挡消防栓或者占用防火间距的;  (五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;  (六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;  (七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

  • 小小文额呀

    建筑内部装修设计应负责处理好装修效果和使用(消防)安全的矛盾,根据建筑使用功能及室内情况,符合防火规范要求,如:

    1 不得擅自改变或损坏建筑物内的消防设施;

    2 装修材料应采用不燃性材料和难燃性材料,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料;3.应明确内部各部位装修材料的燃烧性能等级;4 建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩消火栓门,且四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别;5 建筑内部装修不应遮挡消防设施疏散指示标志及安全出口,并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用;6 因特殊要求需改动原防火分区、消防设施时,应按国家现行防火规范和法规的规定进行报批