消防设施报警阀怎样接线
2021-02-04 10:16:57
213人阅读
消防设施报警阀怎样接线
5人参与回答
-
胺靠任
采用多线制,不要24V,要一个压力开关.一个,或者两个模块都可以.,一个模块控制起,停,两个模块一个起一个停。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。
-
儒雅的枭鹰
这个信号阀连接输入模块后连接信号线反馈监管,压力开关是一组信号线输入模块监管和一组直接启泵的。
-
李踏实有爱
1,压力开关的线传输信号是直接到消防主机,2没有消防主机,单独消防喷淋系统能在接到火灾信号后独立运行,自动启动消防喷淋泵.
-
拙一跟
在喷水灭火系统的总水管上,装有湿式报警阀,用于连接供水设备和配水管网。一般 采用止回阀的形式(只允许水流单方向流入喷水管网),以防止管网内水倒流回水池。当喷 头喷水,破坏了阀门压力的平衡时,阀板打开,配水管网得到水的供应,同时,部分水流 经延迟器,送给水力警铃,就地发出声响报警。
-
好老公漂亮老婆
这个报警阀信号阀只需要信号线连接输入模块,压力开关一组敞开点无缘的连接信号线反馈,有缘的连接控制柜启泵的。
相关问题
- 干式报警阀和预作用报警阀的区别1个回答
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 消防喷淋延时器下端管道会自动排水出来1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答