单位消防设施多久一次

2021-02-04 10:15:40 410人阅读
单位消防设施多久一次

6人参与回答

  • 灵感来了再起名

    这个是根据《建筑,消防设施的维护管理》GB25201-2010规定的消防安全重点单位是每月检查一次,一般单位是每年检查一次,政府机关企事业单位每个季度检查一次。消防重点部位巡查是每日一次

  • 斜杠逗比青年

    《消防法》规定必须检查,而如何检查?应按照 GB 25201--2010《建筑消防设施的维护管理》1、巡检----每日、每周2、单项检查---每月至少一次3、联动检查----每年一次

  • 姑凉越来越黑

    《消防法》:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 危化品生产企业的点检周期肯定要频繁些,但每天都点检也有点过于频繁。过于频繁会导致流于形式,走个过程,往往点检不到位。 另外法律规定的是全检哦。 另按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 3.1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3.2.1 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 这是对于消防法规定消防设施多长时间检查一次的解答

  • 冰风吹云散

    按照7.1的规定“灭火器维修和结束程序”(公共安全行业标准):从生产之日起计算,实现以下的使用期限必须报废的灭火器: 一)水基灭火器 - 6年; B)干粉灭火器 - 10年; ?)洁净气体灭火器 - 10年; D)二氧化碳灭火器储气瓶 - 12岁; 7.2检查发现灭火器下列情形之一的,必须报废: a)汽缸,是8.2.1,8.2.2水压试验负责人失败; B? )二氧化碳灭火器钢瓶8.2.4残余变形率测试失败; ?)气缸严重生锈(漆皮大面积脱落的腐蚀面积大于总面积的三分之一?气缸,表面凹坑)或接头,管严重腐蚀的底部; D)汽缸严重变形; E)筒体,封头焊接,钎焊或修复修补痕迹; F)汽缸头(不包括压力),螺纹损坏,故障 克)灭火器; ?) )水基头缸头非螺纹连接件有裂纹,无浮雕结构的缺陷;灭火器内的防腐层失效; ?)间歇喷射机制便携式灭火器; K)气缸的平面结构不合理的灭火器; 升)的名称,生产厂和工厂(含两年了,尽管铭牌铭牌,但看不到的名称,生产厂,出厂年月密封无法识别的); 米)灭火器; )1211灭火器应报废GA 402; O)不符合消防产品市场准入制度; P)的国家或有关部门规定的灭火器中应予以报废。

    “消防法的规定,由产品质量监督部门,工商行政主管部门,公安消防机构应当按照各自的职责,加强监督和检查的质量发生火灾保护产品。? 处罚违反该法的规定,生产,销售不合格的消防产品,或过时的消防产品,产品质量监督部门或者工商行政管理部门按照规定的“产品质量法”“中华人民共和国严重。人员密集场所使用不合格的消防产品,消防或过时的产品限定的时间内,应责令其限期改正,逾期不改正的,5000元以上, ,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上2000元以下的罚款,情节严重的,责令停产停业。? 消防机构,公安机关在第二段这种情况下,除了用户将依法予以处罚,发现不合格消防产品和过时的消防产品发布会产品质量监督部门,工商行政主管部门,产品质量监督部门,工商行政管理部门应当生产者,销售者应当及时进行调查。火灾,工业和贸易,质量监督部门可以检查消防产品。

  • 碎一地儿的璀璨

    每季度。根据《机关、团体、事业单位消防安全管理规定》机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查

  • 茨寡状

    对消防设施每年至少进行一次全面检测。根据《消防法》第十六条规定:机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位,确定为本行政区域内的消防安全重点单位,并由应急管理部门报本级人民政府备案。扩展资料点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定;产品说明书没有明确要求的,应每年清洗、标定一次。可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担。承担标定的单位应出具标定记录。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录,由国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门制定并公布。