消防设施施工注意要点有哪些

2021-02-03 13:19:47 471人阅读
消防设施施工注意要点有哪些

4人参与回答

  • 超级噶酥油茶

    1、施工人员进入施工现场前,必须对建筑安全和消防知识进行教育和考核。对于不合格的工人,不得进入施工现场参加施工。

    2、进入施工现场必须佩戴安全帽,系好帽子带,并正确使用个人防护用品

    3、严格执行操作规程,不得违反规章制度,违反规章制度,有权拒绝指令,制止他人违反规则。

    4、施工期间,必须正确佩戴个人防护用品,进入施工现场必须佩戴安全帽。严禁私下使用火灾,严禁饮酒。

    5、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤脚不得进入施工现场。6,穿硬底鞋是不允许去高中的。

    7、现场使用电力时,必须有专门的管理,同时设置专用配电箱,严禁随机拔出,使用电力登记制度,特别是要杜绝违规操作,防止人、线、设备事故发生。

    8、施工现场照明用电,使用安全电压低于36伏,所有电气设备在不使用的情况下,必须随时切断,防止设备烧毁。

    9、在使用轻喷、电焊机和必要的场所时,要填写火灾登记申请书,并设置专门的人值班表,用消防设备等,保证消防措施的实施。焊接时,要特别注意检查下面是否有易燃物质,并作出相应的保护。使用后,检查并确认离开前没有着火。

    10、没有安全教育培训合格,不工作,严禁操作人员进入危险区域;特种作业必须有特殊工作资格证书。

    11、在2m以上没有安全设施的情况下,必须系紧安全带;操作前必须挂好安全带。

    12。高处的材料和工具等物品不应被扔或扔。

    13,电机和设备必须有漏电保护装置和可靠的保护才能连接到零之前才能启动。

    14、未经有关人员批准,不得随意拆除安全设施和安全设备。如果需要拆除,操作完成后必须立即恢复运行。15、饮酒后不允许工作。

    16,定期设置和维护消防设备,以便维护和使用。认真落实各级消防责任制,做好消防工作。

    17,夜间施工照明必须充足。不应将灯悬挂在钢筋或其他金属部件上。

  • 过零丁洋dan

    1)施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施;

    2)施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求;

    3)施工现场应设置消防通道、消防水源,并应符合规范要求;

    4)施工现场灭火器材应保证可靠有效,布局配置应符合规范要求;

    5)明火作业应履行动火审批手续,配备动火监护人员。

  • 浅笑轻吟梦故人

    (1)施工单位的负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,履行《中华人民共和国消防法》规定的主要职责。(2)施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除;一时难以消除的隐患要定项目、定人员、定措施,限期整改。(3)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。(4)根据“四不放过”的原则(事故原因未查清不放过;事故责任人未受到处理不放过;事故责任人和相关人员没有受到教育不放过;未采取防范措施不放过),在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。(5)施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”或安全协议中,必须有防火安全的内容,会同建设单位搞好防火工作。(6)各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术都要符合消防安全要求。(7)施工现场应明确划分用火作业区,例如易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。(8)施工现场夜间应有照明设备;保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。(9)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理,定期更新,确保完整好用。(10)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应铺设好室外消防水管和消防栓。(11)施工现场用电,应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--2005),加强用电管理,以防发生电气火灾。(12)施工现场的动火作业,必须依照不同等级动火作业执行审批制度。(13)古建筑和重要文物单位等场所的动火作业,按一级动火手续上报审批。

  • 哈哈还有谁知道

    消防设施是建筑物不可或缺的重要组成部分。消防工程是防患于未然的工程,其施工质量问题是不容忽视的重要内容,应给予足够的重视。图纸会审和设计交底图纸会审是监理单位、建设单位、设计单位和施工单位对图纸进行认真研究和“消化”的过程,是对图纸在理解中的疑问和图纸本身存在的问题进行归纳、汇总并整理成会审问题清单的活动。目的是使有关参建单位熟悉图纸、了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,制定解决方案;发现图纸存在的问题,减少图纸存在的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。注意消防工程施工图纸是否存在以下问题: (1)图纸是否经设计单位正式签署,是否无证设计和越权设计,是否经过消防主管部门的审核批准;图纸是否齐全,专业图纸之间、平立剖面之间有无矛盾,设计说明是否详细、是否准确无误地阐述消防联动的逻辑关系。 (2)防火分区与防烟分区的面积是否合适,防烟分区是否跨越了防火分区,梯间前室面积是否满足强制性条文的要求。 (3)在总线制联动系统中,消防控制室是否考虑了手动直接控制主要灭火设备。(4)在一级负荷供电系统中,两路独立供电的高压单元回路,任一回路若发生故障,其高压侧母联开关是否设计成联锁投入。(5)当一路高压供电,而另一路采用不问断供电电源时,其不间断电源设备的动作时间和持续供电时间是否满足消防灭火的要(6)水泵、防火排烟风机和消防电梯等设备的电源线是否采用耐火型电缆(7)配电房、计算机房等不能使用水系统的灭火处,是否考虑了其他灭火方法(如磷酸铵盐等);气体灭火系统、自动喷水灭火系统是否考虑了联动控制(如风机、消防广播、感烟、感温控制器及防火卷帘门等的联动功能)。 (8)有机械排烟的地下室,是否设置送风量不小于排风量50~,/o的送风系统。 (9)厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,是否有防火回流措施,在支管上是否设置排烟阀。 (1O)弄清烟控系统和灭火系统间的相互作用关系,排烟系统与灭火系统是否连锁。 (11)水泵吸水管管径大小,能否使水泵流量达到高位灭火的设计值。 (12)当消火栓栓口动压大于0.5MPa、自动喷水喷头处动压大于0.8MPa时,管道系统是否设置有减压装置。 (13)屋面水箱最低水位至消火栓最不利点的垂直距离,当建筑物高度≤100m时,是否<.7m;当建筑物高度>100 m时,是否<15 m。若是的话,设计是否采用了增压稳压措施。 3 施工前,应检查施工所需场地征用以及道路和水电是否开通;施工单位管理人员是否到位;施工人员、机具和设备是否进场,重要材料是否落实;各项施工准备工作是否就绪。审核开工报告是否具备以下条件:消防主管部门已批准的消防工程审核意见;现场已具备开工条件;监理已审核施工单位资质和批准施工组织设计。 4 消防工程材料、构件和设备的审验 消防工程所使用的材料、构件及设备进场前,由施工单位向监理提交《材料/构件/设备报审表》并附有其检验报告、合格证和技术说明书等,经监理审查并确认后方准进场。具体要求如下:(1)消防工程所使用的材料、构件及设备应严格按照设计图纸和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261--96)、《火灾自动报警系统安装验收规范》(GB50166--92)和《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243--2002)等规范以及《室外消火栓》(0IS201)等标准图集及国家有关材料标准选用。 (2)放火排烟阀,防火调节阀等构件必须具有省级公安消防部门颁发的《消防产品生产许可证》。(3)消火栓、消防水泵、湿式报警阀、信号蝶阀及排烟风机等重要构件和设备,必须具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心或国家消防装备质量监督检验中心的《检验报告》和公安部颁发的《产品型式认可证书》。 (4)消防水带、内扣式接口、消火栓箱和直流水枪等除具有公安部颁发的《产品型式认可证书》外,还须有省级消防产品质量监督检验站的《检验报告》。 (5)消防工程所用材料、构件及设备应有合格证,并且所出具的国家法定部门的各种检验报告、证书等必须是近期的。若存在质疑,监理可再行组织复检或见证取样试验,确认其质量合格后方允许进场。 5 安装、调试和联动试验消防工程施工中的关键部位,技术难度大、施工复杂的检验批,分项工程施工前,监理要审查施工单位的技术交底情况,对没有做好技术交底的工序或分项工程,应严格把关,不得使其进入正式实施。对隐蔽工程,监理要现场检测或核查,发现有不合格的情况,应签发“不合格项目通知” ,指令施工单位整改,整改合格后再进行复检直至合格为止。在施工中,监理在充分运用旁站、巡视和平行检查的多种方式做好质量控制工作的同时,还应注意如下问题: (1)对于控制水源、反馈其流量信号的湿式报警阀、水源控制阀、信号阀等应逐一检查,并进行水压试验和渗漏试验,确保安装后的基本性能。 (2)对消防系统的自动监测装置和电气报警装置应做现场检查(如自动监测控制水池、水箱水位;干式喷水灭火系统的最高、最低气压;预作用喷水灭火系统的最低气压;水源控制阀门的开闭状况及系统动作后压力开关、水流指示器的动作信号等等),所有监测及报警信号均应汇集在建筑物的消防控制中心。 (3)消防水泵组的总出水管上要注意是否按设计安装了泄压阀,以免造成系统非正常承压、发生管道崩裂现象。 (4)所有阀门安装时,须有其固定支架,不得使与其连接的管道或泵等处于受力状态。 (5)喷头、水流指示器和橡胶软接头等的安装应在管网试压、冲洗合格后进行,喷头应严格按设计图纸布置。 (6)水流指示器、防火排烟阀和排烟风机等安装时有方向要求的重要部件,一定要检查是否反向;在水平管道上,水流指示器是否竖立安装;各类减压阀是否按其技术说明要求进行横向或竖立安装。 (7)对管道系统的水压或气压试验、冲洗,管道的埋地敷设等隐蔽工程,监理要进行旁站,要严格按其施工验收规范的要求进行。 (8)减压阀、湿式报警阀两端压力值的调定,是否符合设计要求。 (9)各种监控设施,如感烟控制器、感温控制器是否按设计位置安装。 (1O)系统调试和联动模拟灭火功能试验是否达到下列要求:1)管网压力变动时,湿式报警阀动作,警铃鸣响。2)疏散通道上的防火卷帘在感烟控制器感应到烟雾动作后,能发出信号给消防控制中心,防火卷帘可降至离地面1.5~1.8m高度(设计也有一步降到底的);感温控制器发出信号给消防控制室后,防火卷帘可降到底,关闭通道。3)用于防火分隔的防火卷帘,火灾探测器发出信号后,应能降到底,且同一防火分区的防火卷帘应能群降。4)水流指示器动作时,消防控制中心有信号显示。5)压力开关动作时,信号阀开启,空气压缩机或排气阀启动,消防控制中心有信号显示。6)电磁阀打开,雨淋阀开启,消防控制中心有信号显示。7)消防水泵启动,消防控制中心有信号显示。8)干式喷水灭火系统的加速排气装置投入运行。9)其他消防联动控制系统投入运行时,如正压送风机运行,排烟风机开启。lO)区域报警器,集中报警器控制盘有信号显示。1 1)在设定的压力下限,能及时启动消防水泵,喷水灭火系统最不利点的流量、压力能达到设计要求

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听