消防设施问题有哪些
7人参与回答
-
灵感来了再起名
消防安全隐患有:
1、建筑设计与消防系统设计不符合消防设计规范的;
2、消防系统安装质量没有达到消防验收规范的;
3、消防设备与控制系统存在缺陷或配备不足的;
4、建筑装修材料不符合消防规范规定要求的;
5、消防管理、检查制度与组织人员不到位的;
6、消防装置系统与控制系统及消防设备寿命到期的。
-
我是环保人啊
消防安全隐患有:
1、组织制度方面的,组织不健全,制度不完善,要共同提高安全意识,应该加大安全知识宣传力度;市民自身也要提高警惕,平时多了解一些安全知识,提高自身安全意识。
2、消防器材设施配备不够,质量不好,维护管理不善,高层缺少应急灯 消防栓柜门生锈损坏,消防设施难觅身影,比如自动灭火系统坏了,报警系统坏了,室外的消火栓没水,或者是消防车通道被占用了。
3、防火分区、防火间距、消防通道、安全疏散方面的问题严重,比如电气线路不合格,电气产品不合格,玩火,吸烟,家里存放汽油,比如防烟设施、排烟设施不好用,比如楼梯被堵了等,比如应该用防火门的,没用,火灾一下子烧过去了。
4、公众消防素质不高的问题,楼道变身储物间 私搭乱盖存杂货5、违反操作规程、违章操作等问题,消防通道常闭不开 私家车乱停占道,不懂得消防知识什么的,没有消防演习,没有消防组织和管理,线路杂乱 位置低矮,市民安全意识薄弱。
消除上述的安全隐患应该做到:
(一)、广泛宣传和动员。
(二)、组织各部门自查和检查,找到安全隐患。
(三)、建全组织、制度、明确落实责任。
(四)、组织安全督察,随时发现问题,并对行之有效的经验和措施加以总结推广。
-
浩逗劳
常见的消防安全隐患有:
一、电气老化造成火灾事故;
二、电气产品不合格;
三、小朋友玩火;
四、吸烟、乱扔烟头;
五、存放易燃易爆物品;
六、消防设施设备损坏无法使用;
七、堵塞消防逃生通道;
八、员工消防知识不足;
九、没定期进行消防演练
-
拙实有力
目前,各大城市用电都是非常大的,难免造成一些电气火灾的发生,那么,着火了怎么办?用水扑灭?但是有些珍贵的东西,用水扑灭后会损坏,为了保护一些不能用水扑救的部位,避免火灾损失,广泛使用了消防气体灭火系统,那么,什么是消防气体灭火系统呢?
消防气体系统方面消防气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。
消防气体灭火系统的优点:
1、灭火效率高;
2、灭火速度快;
3、适应范围广;
4、对被保护物不造成二次污染。
消防气体系统方面
1、确保可以提供气体输送管的试压数据,以及试压时间和试压人员。
2、要对产品熟悉了解,防止调试时有声光报警无法响应,报警点无法打印。整改时若用备用电池不可打印,气体储存室禁止与配电间合用。
3、防护区的门窗要提前检查,门需要可以自动关闭的,若到调试后验收时才发现会比较糟糕。
建筑室内外消火栓系统方面
1、对于室内消火栓安装或压力不满足规范的情况中有几种可能性:可能是消火栓的墙面与出水方向并非垂直;也可能是砖墙内消火栓箱洞口上面并没有设计过梁,会导致箱体在无法承受负荷的情况下变形,导致箱门无法正常开关;还有可能对于一些建筑面积大、结构功能复杂的建筑物,为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性和稳定性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。
2、一定要确保安装工人熟悉安装流程及规范,防止由于疏忽将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓等并不相同的设备重复安装或者安装失误,都将会造成非常严重的后果。
3、防止消防栓箱与周围颜色没有区别,造成混乱;消防水袋随意防止。
-
凌雨草
室外消火栓安装注意事项: (1)安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活。 (2)安装位置距建筑物不小于5m,一般设在人行道旁,其位置必须符合设计位置。 (3)室外地下消火栓与主管连接的三通或弯头下部,均匀稳固地支承于混凝土支墩上。其安 装各部尺寸应满足设计或施工质量验收规范的要求。 (4)室外地上式消火栓一般安装于高出地面640mm。安装时,先将消火栓下部的带底座弯头稳 固在混凝土支墩上。然后再连接消火栓本体。 室内消火栓系统管道安装工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。 2 施工准备 2.1 主要材料: 2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2 主要机具:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.3.2 管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备→ 干管安装→ 箱体及支管安装→ 箱体配件安装→ 通水调试 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.3 干管安装: 3.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳 素钢管或无缝钢管。 3.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 3.3.3 当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。 3.3.4 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接。 3.3.5 管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。 3.3.6 管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。 3.3.7 碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。 3.3.8 管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接,紧固卡件,拆掉临时固定件。 3.4 箱体及支管安装: 3.4.1消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 3.4.2消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。 3.4.3消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。 3.4.4消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一 般工作压力在1.0MPa以下,试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上,试压压力 为工作压力加0.4MPa,稳压30分钟,无渗漏为合格。为配合装修,试压可分段 进行。 3.4.5消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。 3.5 箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。 3.6 通水调试: 3.6.1 通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。 3.6.2 系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计要求。
-
任先森你不懂贞
建筑消防设施使用中存在损坏,占用,停用,过期或者是封闭堵塞现象;要求任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
-
经济year
一、自觉维护公共消防安全,发现火灾迅速拨打119电话报警,消防队救火不收费。
二、发现火灾隐患和消防安全违法行为可拨打96119电话,向当地公安消防部门举报。
三、不埋压、圈占、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材。
四、不携带易燃易爆危险品进入公共场所、乘坐公共交通工具。
五、不在严禁烟火的场所和人员密集场所动用明火和吸烟。
六、购买合格的烟花爆竹,燃放时遵守安全燃放规定,注意消防安全。
七、家庭和单位配备必要的消防器材并掌握正确的使用方法。
八、每个家庭都应制定消防安全计划,绘制逃生疏散路线图,及时检查、消除火灾隐患。
九、室内装修装饰不宜采用易燃材料。
十、正确使用电器设备,不乱接电源线,不超负荷用电,及时更换老化电器设备和线路,外出时要关闭电源开关。
十一、正确使用、经常检查燃气设施和用具,发现燃气泄漏,迅速关阀门、开门窗,切勿触动电器开关和使用明火。
十二、教育儿童不玩火,将打火机和火柴放在儿童拿不到的地方。
十三、不占用、堵塞或封闭安全出口、疏散通道和消防车通道,不设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物。
十四、不躺在床上或沙发上吸烟,不乱扔烟头。
十五、学校和单位定期组织逃生疏散演练。
十六、进入公共场所注意观察安全出口和疏散通道,记住疏散方向。
十七、遇到火灾时沉着、冷静,迅速正确逃生,不贪恋财物、不乘坐电梯、不盲目跳楼。
十八、必须穿过浓烟逃生时,尽量用浸湿的衣物保护头部和身体,捂住口鼻,弯腰低姿前行。
十九、身上着火,可就地打滚或用厚重衣物覆盖,压灭火苗。
二十、大火封门无法逃生时,可用浸湿的毛巾衣物堵塞门缝,发出求救信号等待救援。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答