消防设施有哪里
3人参与回答
-
心情不给力小姐
酒店的消防设施设备主要有:
1、水灭火系统(水泵、水池、水箱、稳压装置、水泵结合器、供水管网和喷头、消火栓、控制阀门、末端试水等组成) 。
2、应急照明系统(双电源箱或者EPS电源、应急照明箱、应急灯、疏散标志灯、安全出口)。
3、火灾自动报警系统(火灾报警主机、探测器、手报、模块等组成)。
4、防排烟系统(加压、排烟风机,防火阀,加压、排烟口及管路)。
5、建筑防火分区及防烟分区(防火门、防火卷帘门、防火窗、挡烟垂壁和防火墙)。
6、疏散(消防通道、疏散楼梯、消防电梯前室、室外消防车道、消防登高救援场地等)。
7、灭火器具(灭火器、救援包、防火服等)。扩展资料:消防设施的保养与维护:1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业。5、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。6、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。7、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。
-
牵手狠困难蔚
电厂作为比较重要的生产基地关系重大,防火工作非常重要。
电厂的消防设施一般按防火区域,重点防火对象不同,防火设施的设计种类也不同。
重点防火部位有:油库、制氢站,电缆层、电机,变压器、开关柜等。
油库防火主要是泡沫灭火剂和沙子。油库门口要有静电释放器。
制氢站防火主要是二氧化碳灭火器,门口静电释放器。
电缆电机等防火主要是二氧化碳灭火器、干粉灭火器、1211灭火器。
集控室防火七氟丙烷灭火装置,手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。
最主要电厂水路消防系统包括:消防泵,雨淋阀,消防管道等等,用来满足场内各个部位灭火工作。
最后就是烟雾报警器,火光检测设备等感应检测系统。
-
鸢尾柒夜吱
消防设施包括建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。 另外消防设施还分为自动设施、建筑设施和喷洒系统。
1、电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。
2、建筑消防设施:指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。
3、自动喷洒系统:是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。