发电机房需要设置什么消防设施
3人参与回答
-
张and何
发电机房采用水喷雾灭火的 是专用喷头,叫什么离心喷雾喷头吧,记不清了
-
喵喵泡泡v
通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外);设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施(灭油火)。等等,相关内容很多,建议你详细查阅规范。
-
第七维King
公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。