店面消防设施有哪些
7人参与回答
-
晶灵杨
灭火器、疏散指示标志、应急照明灯、安全出口指示标志、消防安全制度,有条件的再设置消防栓。
-
最爱你是十一月
现在都要求有个微型消防站,配备水,泡沫,干粉灭火器,以及水罐移动灭火器,消防斧,消防靴,应急救援箱,楼道里必须有固定式消防栓,里面至少一盘20米底压水带,一把直流水枪,消防栓的位置应设置在楼道中间部分,超出水带长度的要不加一盘水带,要不再配备一个消防栓。
楼道必须有消防应急通道,有电梯的必须有消防员专用电梯或者电梯有消防员模式,超过一定楼层的至少要有两个逃生楼梯,暂时这些,不懂追问(纯手打,用心回答,谢谢) -
过零丁洋dan
这个商场内的消防自动报警设施主要有探测器、消火栓按钮 、手报按钮、声光报警器和楼层显示器、模块等。
以及辅助的消防电话插孔和消防广播。 -
大懒猫的小老虎
商场的消防设施:1、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。2、常用灭火器配置,参照灭火器配置的有关规定执行。3、消防控制中心4、室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统5、防烟排烟系统6、火灾应急照明、应急广播7、灯光疏散指示标志8、防火门、防火卷帘等防火分隔系统的联动控制,
-
珠子美丽燕子
检查过程中,重点对各商铺内部的疏散通道、疏散楼梯、安全出口是否保持畅通,疏散指示标志、灭火器材设施的配备是否符合标准要求,是否保持完好有效,是否存在违规用火、用电、用气,餐饮设施安全隐患等情况进行了逐一细致的检查。对检查过程中发现的各类问题,要求商家逐一落实整改,在源头切断消防与安全隐患。
(一)、禁止占用消防通道
根据《中华人民共和国消防法》规定,违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:1、消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;2、损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
(二)商铺需要对烟道定期清理
-
新长征小吃手儿
消火栓、应急照明、自动喷淋和自动报警系统以及防排烟系统和防火卷帘门是最常见的。
1.商店建筑防火与疏散设计,除应符合防火规范的规定外,尚应符合本章各项规定.
2.商店的易燃、易爆商品库房宜独立设置;存放少量易燃、易爆商品库房如与其它库房合建时,应设有防火墙隔断.
3.专业商店内附设的作坊、工场应限为丁、戊类生产,其建筑物的耐火等级、层数和面积应符合防火规范的规定.
4.综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其它建筑部分隔开.注:多层住宅底层商店的顶楼板耐火极限可不低于1h.
5.商店营业部分的吊顶和一切饰面装修,应符合该建筑物耐火等级规定,并采用非燃烧材料或难燃烧材料.
6.大中型商业建筑中有屋盖的通廊或中庭(共享空间)及其两边建筑,各成防火分区时,应符合下列规定:(1)当两边建筑高度小于24m则通廊或中庭的最狭处宽度不应小于6m,当建筑高度大于24m则该处宽度不应小于13m;(2)通廊或中庭的屋盖应采用非燃烧体和防碎的透光材料,在两边建筑物支承处应为防火构造;(3)通廊或中庭的自然通风要求应符合第3.1.10条的规定.当为封闭中庭时应设自动排烟装置;(4)通廊或中庭的消防设施应符合防火规范的规定.
7.商店建筑内如设有上下层相连通的开敞楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不应超过防火规范的规定.
8.防火分区间应采用防火墙分隔,如有开口部位应设防火门窗或防火卷帘并装有水幕.
-
晓安刘智
按现阶段消防验收,商业和三小场所200平方以内,安装简易喷淋或消防软管卷盘,以及独立感烟报警器、应急灯,疏散指示、灭火器等!以当地经济条件考虑实行力度!