消防设施检测多久

2021-02-03 12:56:42 191人阅读
消防设施检测多久

6人参与回答

  • 不期然后然

    第4.3.2条 火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:

    一、每日应检查火灾报警控制器的功能,并应按附录三、附录四的格式填写系统运行和控制器

    日检登记表。

    二、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附录五的格式填写季度登记

    表。

    1. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

    2. 试验火灾警报装置的声光显示。

    3. 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

    4. 对备用电源进行1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。

    5. 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:

    (1)防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制

    设备;

    (2)室内消火栓、自动喷水灭水系统的控制设备;

    (3)卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;

    (4)火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

    6. 强制消防电梯停于首层试验。

    7. 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

    8. 检查所有转换开关。

    9. 强制切断非消防电源功能试验。

    三、每年对火灾自动报警系统的功能,应做下列检查和试验,并应按附录五的格式填写年检登

    记表。

    . 每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;

    . 进行第4.3.2条二款中除1、2以外的各项试验,其中第5项(3)试验可作模拟试验;

    . 试验火灾事故广播设备的功能。

    第4.3.3条 探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并做响应阈值及其它必要的功能试

    验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。

    以上只是报警系统的

    喷淋系统

  • 水君Suicune

    《消防法》规定必须检查,而如何检查?应按照 GB 25201--2010《建筑消防设施的维护管理》1、巡检----每日、每周2、单项检查---每月至少一次3、联动检查----每年一次

  • 扔唇诿

    机关、团体、企业、事业等单位应当按照消防技术标准,定期组织对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备检验、检测、维修、保养条件的,应当委托具有相应资质的消防技术服务机构对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养。

  • 新ok组合

    这个是每年需要进行全面检测一次的。

  • 心灵Max

    建筑消防设施年至少要一次全面检查测试,确保安全设施完好有效,检查记录完整,完好保存备案检查,危险品丶化学品车间厂房消防设施的检查要频烦些,灭火器守每半年要检查一次,发现不合格的要及时更换。消防水压也要定期测试,发现问题及时维修,确保设施完好。

  • 心射月

    这个根据建筑消防安全评估的要求的是使用中的建筑的电气检测每年需要一次的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听