车间消防设施有哪几种

2021-02-03 12:56:02 134人阅读
车间消防设施有哪几种

5人参与回答

  • 张玲儿life

    消防设施的种类主要有:自动设施、建筑设施、喷洒系统1、自动设施电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。当探头探测到有火灾的迹象,就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。建筑消防设施指建(构)筑物内设置的用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。自动喷洒系统是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。扩展资料消防设施的维护:1、定期抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。发现问题及时处理2、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。3、消防水泵应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值,对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。4、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。5、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。6、定期检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

  • 春之无奈

    灭火器、消防器材箱、消防水龙头、灭火栓、火灾疏散指示标示、火灾报警电话“119”提示牌、

  • 韶栀薇萤

    水电目前本人接触的中小型水电灭火设施有,消火栓灭火器,喷淋,自报。大型的水电我接触的有专职消防队,防火门监控一体的,包括报警型号传给当地消防队的。火电基本也是那些东西,多了输煤传送带,煤堆这些。光伏电站更简单,太阳能板旁边用的干粉,控制室看规模,一般也是自报,自喷,消火栓,疏散,防排烟灭火器,重要设备防的气体灭火,希望回答对你有用。多禾消防为您回答。

  • 酸的小意境

    常见的消防设施器材:

    1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。

    2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。

    3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。

    4、应急灯、安全指示灯。

    消防设施的保养与维护

    1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。

    2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。

    3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。

    4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。

    5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。

    6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。

    7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。

  • 煎饼没了吃

    详见《建筑灭火器配置设计规范》相关条款,建议配3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器,每150平方米配1具,每个楼层每个车间不少于2具。放置高度不高于1.5米,放置醒目便于取用处。配了以后,一般5年内灭火器未用且压力指针不在红区,不用换药。满5年或用过后立即充装、充装后每2年到专门维修点充装,灭火器从出厂后10年报废。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听