店内消防设施有哪些
6人参与回答
-
特别的忐忑
商场的消防设施:1、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。2、常用灭火器配置,参照灭火器配置的有关规定执行。3、消防控制中心4、室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统5、防烟排烟系统6、火灾应急照明、应急广播7、灯光疏散指示标志8、防火门、防火卷帘等防火分隔系统的联动控制,
-
秋日丽影
消火栓、应急照明、自动喷淋和自动报警系统以及防排烟系统和防火卷帘门是最常见的。
1.商店建筑防火与疏散设计,除应符合防火规范的规定外,尚应符合本章各项规定.
2.商店的易燃、易爆商品库房宜独立设置;存放少量易燃、易爆商品库房如与其它库房合建时,应设有防火墙隔断.
3.专业商店内附设的作坊、工场应限为丁、戊类生产,其建筑物的耐火等级、层数和面积应符合防火规范的规定.
4.综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其它建筑部分隔开.注:多层住宅底层商店的顶楼板耐火极限可不低于1h.
5.商店营业部分的吊顶和一切饰面装修,应符合该建筑物耐火等级规定,并采用非燃烧材料或难燃烧材料.
6.大中型商业建筑中有屋盖的通廊或中庭(共享空间)及其两边建筑,各成防火分区时,应符合下列规定:(1)当两边建筑高度小于24m则通廊或中庭的最狭处宽度不应小于6m,当建筑高度大于24m则该处宽度不应小于13m;(2)通廊或中庭的屋盖应采用非燃烧体和防碎的透光材料,在两边建筑物支承处应为防火构造;(3)通廊或中庭的自然通风要求应符合第3.1.10条的规定.当为封闭中庭时应设自动排烟装置;(4)通廊或中庭的消防设施应符合防火规范的规定.
7.商店建筑内如设有上下层相连通的开敞楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不应超过防火规范的规定.
8.防火分区间应采用防火墙分隔,如有开口部位应设防火门窗或防火卷帘并装有水幕.
-
青草之星
1、房间隔墙耐火等级2小时,装修使用A级材料。
2,设置自动喷水,消防报警,排烟系统。
3,疏散出口2个,宽度符合要求
4,安全指示,应急照明
5,原建筑耐火等级不低于二级
6,全部采用乙级防火门
-
骆娜娜
1、消防自动报警系统;
2、消火栓系统;
3、喷淋;
4、面积大的(一般超过2500平方)需要加防火卷帘系统;
5、地下商场需要加机械防排烟系统,地上商场自然排烟不能满足要求的也要加机械防排烟系统;
6、疏散指示和应急照明;
7、配备相应灭火器;
-
卟偌
灭火器(根据需要可以选择水基型灭火器、二氧化碳灭火器等,可选择手提式灭火器或推车式灭火器)
消防栓(有室内的和室外的)
火灾报警系统(火灾探测器----烟感探头、温感探头,声光报警器等。)
自动灭火系统(下面那个朋友说的“水喷雾自动灭火系统”、“泡沫灭火系统”都属于自动灭火系统,它们与“自动灭火系统”是从属关系,不是并列关系)
消防应急广播及通讯设施
应急照明灯
应急疏散指示标志
防烟、排烟设施
防火卷帘
防火门
-
广州最新换牌器
按现阶段消防验收,商业和三小场所200平方以内,安装简易喷淋或消防软管卷盘,以及独立感烟报警器、应急灯,疏散指示、灭火器等!以当地经济条件考虑实行力度!
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答