什么什么消防设施器材

2021-02-03 12:41:09 491人阅读
什么什么消防设施器材

8人参与回答

  • 忘忧草

    常见的消防设施器材:

    1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、家用灭火器、车用灭火器、森林灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。

    2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。

    3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。

    4、应急灯、安全指示灯。简介:新《消防法》中规定消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、可提式灭火器系统、灭火器防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。消防器材是指灭火器等移动灭火器材和工具

  • 因为太珍惜ni

    (1)消防器材指的是用于灭火、防火以及火灾事故的器材。;灭火器根据充装的灭火剂可分为五类:;①干粉类的灭火器。;②二氧化碳灭火器。;③水基型灭火器(包含清水灭火器、泡沫灭火器)。;④洁净气体灭火器(比如:卤代烷型灭火器)。;灭火器根据驱动灭火器的压力型式可分为三类:;①贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或者液化气体的压力驱动的灭火器。;②贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或者灭火蒸气的压力驱动的灭火器。;③化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。;(2)消防设施,指的是火灾自动报警系统、消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

  • 安东尼小罗

    按照火灾的危险性,分成了甲、乙、丙、丁、戊类五个类别。

    丙类厂房就是厂房在使用或生产的物质达到了以下2个标准:一个是闪点大于或等于60度的液体,一个是可燃固体。

    丙类厂房需要配置的消防设施可参照《建筑设计防火规范》。需要注意的有以下几个方面:

    一、自动灭火系统。下列丙类厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1 、占地面积大于1500平米的木器厂房;

    2 、占地面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的单、多层制衣、制鞋、电子及玩具等类厂房; 3 、泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;

    4 、不小于5000锭的麻纺厂的梳麻、分级车间,纱锭的棉纺厂的清花、开包车间;不小于50000火柴厂的烤梗、筛选部位, 5、建筑面积大于500平米的地下或半地下丙类厂房。 6、高层丙类厂房;

    二、防火分区。一般丙类厂房(二级耐火等级)单层最大防火分区不允许大于8000平米,否则要用实体墙分隔。多层最大防火分区不允许大于4000平方米。以上如果无法分割,可以安装自动喷水灭火系统。

    三、室内消火栓。丙类厂房占地面积大于300平米,需要安装应设DN65的室内消火栓系统。室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪充实水柱同时到达任何部位。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为1.10米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓水带长度不宜大于25米。

    四、室外消火栓。依据《建筑设计防火规范》规定,丙类厂房体积在5000 立方米~20000 立方米时,其室外消防用水量不应小于25 L/s。每个室外消火栓流量在10 L/s~15 L/s,因此,在该厂房四周120米内应有两个或两个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于15 L/s时应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。当室外消火栓采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.10MPa。

    五、火灾自动报警系统。丙类厂房任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房,应设置火灾自动报警系统。

    六、消防控制室。丙类厂房如果安装了自动消防设施的,还应当设置消防控制室。

    七、防排烟系统。依据《建筑设计防火规范》的规定,丙类厂房中建筑面积大于300m^2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。

    八、灭火器。丙类厂房应按《建筑灭火器配置设计规范》的规定配置灭火器。

    九、疏散指示标志。丙类厂房应在安全出口或疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应采用“安全出口”作为指示标识,该厂房所有安全出口或疏散门上方均设灯光疏散指示标志灯,符合规范要求。

    十、消防通道。厂区内应设有环形消防通道,并保证消防车能迅速到达每个车间、仓库。

  • 耸参勇啪凡繁偷

    一般可分为:一、灭火器材类---1、灭火器,可分为手提式和推车式,有干粉、1211、CO2、泡沫、水剂;2、室内消火栓系统,包括室内消火栓、水带、水枪。二、破拆工具类,包括消防斧、切割工具等。至于其它的,都属于消防系统了,如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防广播系统、气体灭火系统、应急疏散系统等。

  • 爽朗的我爱cpa

    高层建筑消防设施包括:建筑防火分隔实施、安全疏散设施、消防给水设施、防烟排烟设施、消防供电设施、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、移动灭火器材、消防通信设施、安全疏散系统、应急照明、避难层、消防电梯、直升机停机坪等。

    1、火灾自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、火焰、复合等多种形式。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。

    2、自动喷水灭火系统是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。保证自动喷水灭火系统的完好有效,意义重大。

    3、防烟分区系统和防排烟系统的作用是,建筑物一旦发生火灾后,能及时将高温、有毒的烟气期限制在一定的范围内并迅速排出室外。限制火灾蔓延,并为火场逃生通道提供新鲜空气,防止高温、有毒烟气入侵。保证火场逃生人员的安全,作用十分重要。对公众集聚场所建筑来说,尤其重要,所以要经常保养,定期检查,才能保证防烟分区系统和防排烟系统功能的完好有效。

    4、室内消火栓系统是最常见的建筑消防灭火设施,操作简单,灭火有效。但从对高层的检查情况来看,情况并不乐观,存在着许多问题,室内消火栓系统的完好率很低,这样就不能再发生火灾时发挥作用,必须引起我们的高度注意,在消防监督检查中要作为一个重要内容来检查,使室内消火栓系统充分发挥作用。

    5、移动灭火器材中手提式灭火器和推车式灭火器是扑救建筑初期火灾最有效的灭火器材,使用方便,容易掌握。是高层内配置的最常见的消防器材。

    6、气体灭火系统是比较高级的灭火系统,投资较大。一般都设置在需要局部空间保护的高级场所,存在于高层建筑的变电室。

    7、超过100米的高层建筑要设置避难层,且标准层面积大于2000平的公共建筑要设置直升机停机坪。


  • 鹿迷顾熙晗

    这个是要按照消防法第60条进行处罚的。

    《中华人民共和国消防法》第六章第六十条规定:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。

    (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

    (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

    (三) 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为的;

    (四)埋压、圈占、遮挡消防栓或者占用防火间距的;

    (五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

    (六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

    (七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

  • 耐步鞋

    常见的消防设施器材:

    1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。

    2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。

    3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。

    4、应急灯、安全指示灯。

    消防设施的保养与维护

    1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。

    2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。

    3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。

    4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。

    5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。

    6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。

    7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。

  • 星空夜雨zym

    消防车、灭火器材、侦检器材、警戒器材、破拆器材、转输器材、洗消器材、照明排烟器材、个人防护器材等几百种。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听