幼儿园有哪些消防设施设备
6人参与回答
-
时妙居
面积超过1000平米及以上的,需要设置的是火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施、灭火器等。
-
忘忧草
按开班的条件设计消防安装,中,大班 需要安装喷淋。小班就不需要。
-
漪澜秋风great
1、学校应按照国家法律法规及行业标准配置消防设施、器材,并依照规定进行维护保养和检测,确保完好有效。设有自动消防设施的,可以委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养,每月维保并记录,每年至少全面检测一次。
2、学校应按要求规范设置消防安全标志、标识;消防设施、器材应设置规范、醒目的标识,并用文字或图例标明操作使用方法;建筑物疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处应设置消防警示、提示标识;主要消防设施设备上应张贴记载维护保养、检测情况的卡片或者记录。
3、学校应将下列部位列为学校消防安全重点部位:
①、学生宿舍、食堂(餐厅)、教学楼、校医院、体育场(馆)、会堂(会议中心)、超市(市场)、托儿所、幼儿园以及其他文体活动、公共娱乐等人员密集场所。
②、学校网络、广播电台、电视台等传媒部门。
③、图书馆(室)、展览馆(室)、档案馆(室)、博物馆、文物古建筑。
④、供水、供电、供气、供热等系统。
⑤、易燃易爆等危险化学物品的充装、储存、供应、使用部门。
⑥、实验室、计算机房、电化教学中心和承担国家重点科研项目或配备有先进精密仪器设备的部位,监控中心、消防控制中心。
⑦、学校保密要害部门及部位。
⑧、高层建筑及地下室、半地下室。
⑨、建设工程的施工现场以及有人员居住的临时性建筑。
⑩、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的部位。
重点部位应设置防火标志,实行严格消防安全管理。
-
丁老头life
幼儿园儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;附设在建筑内的幼儿园儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等应设置火灾自动报警系统。幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。幼儿园房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离:位于两个安全出口之间的疏散门不少于15米;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门不少于10米。
-
我是小贤babe
是的,这个根据规范要求的室内儿童游乐场所面积超过300平米及以上的就需要设置自动喷淋、自动报警系统,消火栓系统、应急照明系统和灭火器的,面积不足300平米的根据所在建筑的整体的性质确定,如果是单独的建筑的话可以不设置自动灭火系统的,只设置消火栓和灭火器、应急照明即可。开业前时需要去消防大队申请开业检查的,检查后出具消防证后才能开业的。
-
南仔SZ
这个根据规范要求的是需要设置消火栓系统、应急照明和灭火器的,不超过500平米的可以不设置自动报警系统和自动喷淋系统的。