消防控制室内设备面盘前的操作距离是多少
2020-05-08 17:46:46
130人阅读
消防控制室内设备面盘前的操作距离是多少
1人参与回答
-
云中的艺声扭
消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;设备面盘后的维修距离不宜小于1m;设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;在与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备之间有明显的间隔。