密代检索式
这个300平米以上的就需要设置防火门、消火栓系统、应急照明系统、自动报警系统和自动喷淋系统,不能满足自然排烟条件的需要设置防排烟系统的、
-
孜烧猩
这个要具体情况具体分析。 首先面积大于300平方米,应该申报消防设计备案、竣工验收备案和开业前的消防安全检查。 其次装什么类型的消防设施,取决于你的超市是位于什么建筑内。 如果是独立建造的,单层400平方米的建筑,只需要设置灭火器、安全疏散指示标志就可以了。 如果是在单层面积超过1500平方米,总面积大于3000平方米的商业建筑内,或者高层公共建筑内的话,整个建筑都需要设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防给水系统、防排烟系统、安全疏散指示标志、灭火器等,你的超市当然也不例外。 还有很多种情况,需要具体问题具体分析,题目给的信息太少了。
-
干活去我家肯
消火栓、灭火器、消防沙、消防泵、消防水池、排烟风机、防火阀、应急照明、疏散指示灯、消防广播电话、火灾自动报警系统(烟感、温感、手报、声光)、喷淋等等。
太多了。
。
。
-
送我一匹马呗
消防设施种类繁多,以下是消防设施的概念及具体设施分类等。
消防设施概念:
是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等(消防法第73条)
消防设施分类:
1.建筑防火及疏散通道
2.消防及给水
3.防烟排烟设施
4.电气与通讯
5.自动喷水与灭火系统
6.火灾自动报警系统
7.气体自动灭火系统
8.水喷雾自动灭火系统
9.低倍数泡沫灭火系统
10.高、中倍数泡沫灭火系统
11.蒸汽灭火系统
12.移动式灭火器材
13.其他灭火系统
扩展资料:
消防设备种类繁多,从功能上可分为三大类:第一类是灭火系统,包括各种介质,如液体、气体、干粉记忆喷洒装置,直接用于灭火的;第二类是灭火辅助系统,是用于限制火势、防止灾害扩大的各种设备,如防火门、防火墙、防火涂料等;第三类是信号指示系统,用于报警并通过灯光与声响来指挥现场人员的各种设备。
-
一念一菩提vv
干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、灭火弹等,室内消火栓、室外地上和地下消火栓,水幕消防灭火设施,消防锹、消防水桶、消防钩、消防斧等消防工具。
-
热情的打打杂
小区内必须有消防通道、消防车道、消防救援场地、人员密集场所及停车库均需按标准要配备灭火器材;高层建筑在消防验收合格后应该都已经具备消防水泵、水箱、墙式消防栓;为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道;当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通;穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜小于4m。消防车道与小区高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等;消防通道是消防人员实施营救和被困人员疏散的通道,比如楼梯口、过道和小区出口处等。住宅小区来说的话,从室内到地面的楼梯,小区内到外面公路的道路都属于消防通道。
-
春之无奈
消防设施范围广阔,自动设施、建筑设施和喷洒系统。建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。建筑消防设施:指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。当探头探测到有火灾的迹象,如:烟,温度较高等就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。 水系统设施则是在人流量和货物较多的场所通过水管引水,在较大水压的状态下,消防水的出水处用喷淋头堵上。喷淋上的玻璃管在温度较高的情况下就会自动爆破,然后喷淋头就能均匀洒水,以达到灭火的目的。日常生活中我们常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。建筑消防设施分类:
1.建筑防火分隔和安全疏散设施:包括防火门、防火卷帘、电动防火阀、应急照明、疏散指示标志等。
2.消防给水设施:包括消防水池、水箱或增压设施、消防水泵及水泵控制柜、水泵接合器、室内消火栓、室外消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮、消防水炮等。
3.防烟、排烟设施:包括送风机、排烟机、排烟阀、排烟窗等。
4.消防电气和通讯设施:包括消防配电、自备发电机组、储油设施、消防电话、应急广播等。
5.自动喷水灭火系统:包括水池、水箱和增压设施、消防水泵及水泵控制柜、报警阀组、控制信号阀、水流指示器、喷头、末端试水装置等。
6.火灾自动报警系统:包括火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、消防联动控制设备等。
7.气体灭火系统:包括灭火剂储存容器、驱动装置,紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘等。
8.泡沫灭火系统:包括水池、水泵、泡沫消防泵及泵控制柜、泡沫液储罐、比例混合器、泡沫发生器、泡沫喷头等。
9.消防电梯:主要指电梯轿箱内消防电话、首层按钮控制、联动控制功能部分。
10.其它固定灭火系统。
-
小靴子
常用的消防设施是火灾自动报警系统(个自动感应烟雾温度而报警习性发生火灾和实现火灾后的自动控制保证安全疏散和灭火的)、自动灭火系统(自动控制灭火)、消火栓系统(手动灭火的)、防烟排烟系统(自动实现排烟保证人员疏散)以及应急广播(提醒发生火灾后的引导疏散的)和应急照明、安全疏散设施(指引安全疏散的)等。
-
繁华落尽荒
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。