地下储藏室需要消防设施吗
3人参与回答
-
壳挺讨厌
我也想知道,我家地下室净高3.3,实际面积7.65,上面还没有管道。我想最简单就是定做超高的不锈钢架子,高级点就加上滑动直梯,类似于高层书架,深度做到80cm到1米,L型基本可以占满半个房间了,剩下的空间可以放个自行车之类。你这个上面管道太多,而且面积太小,不适合焊二层,一个楼梯就给你占去一半面积,高度也很尴尬。
-
小艾艾maggie
《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,地下室防火分区最大500平方米。
附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。”所以防火分区可以扩大为1000平米。
5.1.13 地下商店应符合下列规定:
1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下;
2 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;
3 当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2;
4 应设置防烟与排烟设施;
......
因此,地下商店防火分区可以做到2000平米。
这个是极限了,除非是地下汽车库,在做自动喷水灭火系统的前提下,防火分区的建筑面积可以允许达到4000平方米,但这与您的问题情况不符。
规范中还有规定:
5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:
1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;
3 应按本规范第9 章设置防烟与排烟设施。
消防是大事,设计应考虑周详,尽量符合规范要求。
底线是能够通过消防审批和施工图审查,如果不能做到,方案就不成立,修改设计没商量。
-
御姐控漠漠
这个地下储藏室有消防管道是正常可以的,住宅内不允许设置的。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答