地下储藏室需要消防设施吗

2021-02-03 12:10:25 342人阅读
地下储藏室需要消防设施吗

3人参与回答

  • 壳挺讨厌

    我也想知道,我家地下室净高3.3,实际面积7.65,上面还没有管道。我想最简单就是定做超高的不锈钢架子,高级点就加上滑动直梯,类似于高层书架,深度做到80cm到1米,L型基本可以占满半个房间了,剩下的空间可以放个自行车之类。你这个上面管道太多,而且面积太小,不适合焊二层,一个楼梯就给你占去一半面积,高度也很尴尬。

  • 小艾艾maggie

    《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,地下室防火分区最大500平方米。

    附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。”所以防火分区可以扩大为1000平米。

    5.1.13 地下商店应符合下列规定:

    1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下;

    2 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;

    3 当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2;

    4 应设置防烟与排烟设施;

    ......

    因此,地下商店防火分区可以做到2000平米。

    这个是极限了,除非是地下汽车库,在做自动喷水灭火系统的前提下,防火分区的建筑面积可以允许达到4000平方米,但这与您的问题情况不符。

    规范中还有规定:

    5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:

    1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;

    2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;

    3 应按本规范第9 章设置防烟与排烟设施。

    消防是大事,设计应考虑周详,尽量符合规范要求。

    底线是能够通过消防审批和施工图审查,如果不能做到,方案就不成立,修改设计没商量。

  • 御姐控漠漠

    这个地下储藏室有消防管道是正常可以的,住宅内不允许设置的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。