柴氏家族二小姐
没理解你的意思,当发生火灾时,烟感或温感动作,消防主机联动声光、切非、应急、电梯迫降、风机、风阀、层灯、卷帘门等等设备。当我们手动强制打开风阀时风机必须启动,也就是说只要风阀打开了风机就该启动,也就是所谓的风阀联动风机,至于消防系统提供的是有源还是无源就得看现场情况,如果风阀风机本身已自带电源(24V)那么我们就提供无源的,不过一般情况下是由消防主机供给电源24V
-
钟山一代
中继模块接入二总线、DC24V,引出两总线。一般安装在线路末端,用于增强总线信号强度,提高总线可靠性及抗干扰能力。
-
可爱的小小胖子
不与公共广播共用或公共广播没有火警功能时,每个防火分区内的音箱连接一个广播切换模块,一般在弱电井内。如果公共广播具备火警功能,则将模块安装在公共广播主机旁,连接到火警控制触点。
-
堂俅擞
当然是装在电话旁边,电话模块上面有个水晶头插口,固定分机直接插在上面的,所以是要装在电话旁边。接线箱里面拉两根信号线、两根电源线和两根电话线到电话模块就可以了。
-
爱巴黎的小忧伤
消防中的控制模块一般是常开或者常闭输出状态,通过状态来对下端所接设备发出信号使其做相应动作,根据场景不同安装位置不一样: 排风机启停位置 排风口开关位置 卷帘门升降位置 电梯升降控制位置 水泵启停位置 广播楼层控制位置都有可能 至于高度倒貌似没有明确的规范强调,因为这些模块大多与联动单位附近安放 有点记不太清了 不知道能否帮忙!