酒店消防设施设备都有哪些
5人参与回答
-
我是小贤babe
你说的宾馆是几层建筑?如果是一般的民用建筑,只要配备有灭火器,消火栓,安全出口指示标示,应急灯,报警装置等消防设施。就足够。
-
蒹葭呓雨
这个最基本的是需要消火栓和应急照明以及灭火器的,单层面积超过1500平米或者总面积超过3000欧姆的需要增加设置自动喷淋和自动报警系统的。
-
没勇气先生
这个很麻烦的,你要请专业人员来帮你做,要不然就算你都做对了,消防也要卡你,不让你验收过关。那些做消防的人都把里面的人打里好了,请他们做,验收很好过。关键是要舍得花钱,要不然会卡死你的。设备:安装消防管,喷淋头,消防箱,消防带,消防扣,消防栓,消防枪,装饰片,地上消防栓,水泵接合器,阀门,法兰片,蝶阀,螺栓等等之类很多。还要相关的检验报告,合格证。
-
野吾映子
酒店消防设备及器材的维护管理制度
一、 全店的烟感器每年由消防中心组织检测1--2次。
二、 自动灭火喷淋管道污水,每年由消防中心和工程部组织排放检查一次。
三、 店内的地上消火栓,每季度由消防中心或工程部放水检查一次。
四、 消防水泵每半年由消防中心和工程部手动或自动启动检查一次。
五、 酒店的消防加压、送风、排烟风机,每月由工程部启动运行测试检查一次。
六、 酒店的各种电器设备,每年联合检查一次。
七、 消防总监制联动系统每年由消防中心和工程部及有关部门联合启动运行测试一次。
八、 各部位的轻便手提式3公斤BC干粉灭火器,每年由消防中心监督各部更换药剂一次,其它器材损坏的要及时更换。
-
飞天波浪
酒店的消防设施设备主要有:
1、水灭火系统(水泵、水池、水箱、稳压装置、水泵结合器、供水管网和喷头、消火栓、控制阀门、末端试水等组成) 。
2、应急照明系统(双电源箱或者EPS电源、应急照明箱、应急灯、疏散标志灯、安全出口)。
3、火灾自动报警系统(火灾报警主机、探测器、手报、模块等组成)。
4、防排烟系统(加压、排烟风机,防火阀,加压、排烟口及管路)。
5、建筑防火分区及防烟分区(防火门、防火卷帘门、防火窗、挡烟垂壁和防火墙)。
6、疏散(消防通道、疏散楼梯、消防电梯前室、室外消防车道、消防登高救援场地等)。
7、灭火器具(灭火器、救援包、防火服等)。
扩展资料:
消防设施的保养与维护:
1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。
2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。
3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。
4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答