施工现场消防设施怎么布置

2021-02-03 11:56:52 173人阅读
施工现场消防设施怎么布置

7人参与回答

  • 考拉兔Aires

    (1)我国消防安全的基本方针是:“预防为主、防消结合、综合治理”。 (2)需要。 (3) -般临时设施区,每lOOm2配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材设施。

  • 梦幻之星的未来

    施工现场平面布置图的布置原则有:

    1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。

    2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。

    3、尽量利用原有建筑物或构筑物。

    4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。

    5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。

  • 准备去敲铁路

    见附件施工现场消防器材配置标准1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。5、电机房:配置灭火器不少于1个。6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 长柠檬的肉肉

    这个施工现场需要配置灭火器和消防桶、消防掀以及消防沙箱和消防斧的。

  • 观后感刚刚感

    施工现场由于动火作业多、木模板以及保温材料等易燃材料较多、木工棚及钢筋加工棚等临时设施防火标准很低、临时用电线路复杂、施工人员违规操作、现场管理人员责任心不强等等原因,导致火灾危险性很大,为此,我国专门出台了一本国家规范《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011),对施工现场的消防安全管理作出了详细的规定。

    施工现场消防安全管理主要应该注意下面几点:

    一、在进行施工现场总平面图设计时,就应该对与消防安全有关的内容进行设计,合理布置临时用房、消防通道、消防用水设计、消防救援场地、给水管网布局、架空临时用电线路、出入口方位、易燃易爆材料库房位置、可燃材料加工厂、动火作业位置等。

    施工现场临时用房、临时设施的防火间距要符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表3.2.2的规定:

    二、对施工现场内的每一个临时建筑、临时设施以及在建的建筑,都要按照规范要求进行施工和布置。要特别注意下面几点:

    1、作业场所必须有明显醒目的疏散指示标志和安全疏散示意图。

    2、安全防护网要采用阻燃型安全防护网。

    3、在建工程作业场所的临时疏散通道要采用不燃、难燃材料并且要与主体结构施工同步进行,耐火极限不低于0.5小时。

    4、设置在地面上的临时疏散通道,净宽度不应小于1.5米,利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作为临时疏散通道时,净宽不应小于1米,用于疏散的爬梯以及设置在脚手架上的临时疏散通道净宽不小于0.6米。

    5、施工现场临时宿舍、办公用房层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300平方米。

    6、临时宿舍房间的建筑面积不应大于30平方米,其他房间不大于100平方米。

    7、对于易燃易爆品仓库、变配电房等火灾危险性较大的临时用房,建筑层数应为1层,单个建筑面积不应大于200平方米,易燃易爆品仓库内单个房间建筑面积不应超过20平方缪。

    三、施工现场消防设施的设置

    在施工现场合理设置灭火器、消火栓、临时消防给水系统和临时消防应急照明系统。

    1、灭火器的配置数量要按照国家规范《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定经计算确定,施工现场各场所的灭火器数量不应少于两个。

    2、灭火器的最低配置标准和最大保护距离要满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表5.2.2的规定:

    3、手提式灭火器设置在挂钩、托架上火消防箱内,其顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。

    4、室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120米,消防箱内消防水管长度不小于25米。

    5、必须保证有充足的消防水源供应,为保险起见,其进水口不应少于两处。

    6、消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和,最小10L/s,并且满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表5.3.5、5.3.6、5.3.9的规定:

    7、自备发电机房及变配电房、水泵房、无天然采光的作业场所及疏散通道、高度超过100m的在建工程的室内疏散通道、发生火灾时仍需坚持工作的其他场所,应配备临时应急照明系统。应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值不应小于0.5lx,临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60分钟。

    四、规范施工现场的日常消防安全管理。

    1、建立消防安全管理制度,制定动火作业、安全用电、用气操作程序,加强防火安全教育,进行消防应急演练,建立义务消防队。

    2、编制消防安全技术措施,做好作业前消防安全技术交底,严格执行动火审批制度。

    3、焊割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不小于10米,与易燃易爆品的距离不少于30米。乙炔瓶和氧气瓶之间存放距离不得小于2米,使用时两者之间的距离不得小于5米。

    4、电焊工、电工等特殊作业工种必须持证上岗,严禁无证者进行操作。附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准进行焊割作业。

    5、油漆库与调料间要分开设置,并且要与散发明火的操作场所保持防火间距。

  • 地认内

    1 动火作业应办理动火许可证;动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后,再签发动火许可证。

    2 动火操作人员应具有相应资格。3 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不然材料对其覆盖或隔离。4 施工作业安排时,宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业时,应采取可靠的防火措施。5 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。6 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材,并应设置动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应设置1个监护人。7 五级(含五级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业;确需动火作业时,应采取可靠的挡风措施。8 动火作业后,应对现场进行检查,并应在确认无火灾危险后,动火操作人员再离开。9 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。10 施工现场不应采用明火取暖。11 厨房操作间炉灶使用完毕后,应将炉火熄灭,排油烟机及油烟管道应定期清理油垢。6.3.2 施工现场用电应符合下列规定: 1 施工现场供用电设施的设计、施工、运行和维护应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194的有关规定。2 电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度,严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换。3 电气设备与可燃、易燃易爆危险品和腐蚀性物品应保持一定的安全距离。4 有爆炸和火灾危险的场所,应按危险场所等级选用相应的电气设备。5 配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏2m范围内不应堆放可燃物,5m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。6 可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。7 普通灯具与易燃物的距离不宜小于300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物的距离不宜小于500mm。8 电气设备不应超负荷运行或带故障使用。9 严禁私自改装现场供用电设施。10 应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。6.3.3 施工现场用气应符合下列规定: 1 储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。2 气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定: 1)气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放。2)严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。3)气瓶应远离火源,与火源的距离不应小于10m,并应采取避免高温和防止曝晒的措施。4)燃气储装瓶罐应设置防静电装置。3 气瓶应分类储存,库房内应通风良好;空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,空瓶和实瓶的间距不应小于1.5m。4 气瓶使用时,应符合下列规定: 1)使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡皮气管。2)氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m,气瓶与明火作业点的距离不应小于10m。3)冬季使用气瓶,气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,严禁猛拧减压器的调节螺丝。4)氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa。5)气瓶用后应及时归库。6.4 其他防火管理 6.4.1 施工现场的重点防火部位或区域应设置防火警示标识。6.4.2 施工单位应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作,对已失效、损坏或丢失的消防设施应及时更换、修复或补充。6.4.3 临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通,不得遮挡、挪动疏散指示标识,不得挪用消防设施。6.4.4 施工期间,不应拆除临时消防设施及临时疏散设施。6.4.5 施工现场严禁吸烟。

  • 安琪iiiiiii

    1、喷淋头距墙面的距离不应小于75mm,不应大于150mm。2、消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听