消防设施如何检测报告
3人参与回答
-
夜生凉了
1 硬件
各类自动消防设施(火灾报警,自喷水灭火系统,消火栓,事故广播)完整好用。
其他消防设施器材(灭火器,疏散指示标志,应急灯)完好
安全出口,疏散通道畅通,商场的主通道宽度符合要求(3米2米)
电气线路敷设符合要求,无可燃材料装修
2软件
商场人员懂得四个能力能够熟悉本职岗位消防职责,了解出口,器材等位置。控制室人员持证上岗,值班室有人员值班。各类培训演练巡查记录完整,相关消防手续齐全,维护检测报告合格
-
黎幕沐
根据建构筑物实际情况,第三方检测的项目有:
1、火灾自动报警系统
2、自动喷水灭火系统
3、室内消火栓系统
4、防火卷帘与门、窗系统
5、防排烟系统
-
温新秦
消火栓系统静压测试,杨程测试,流量开关起泵测试(起泵测试需计时),水袋枪头等配置是否到位消防喷淋系统压力开关起泵测试(需计时,以及确认警铃工作正常),报警阀上下仓压差检查,有无排水措施,末端试水装置压力表检查其余包括高位水箱,消防水池自动补水措施检检查,液位显示检查,稳压设备启停检查,减压阀前后端压力设置检查,泄压阀工作情况的检查,标识标牌设置是否到位,控制柜是否符合报建年份对应的相关规范,手自动联动启停是否正常,主备电切换是否正常工作,主备泵是否正常切换,电机是否存在反转,如有巡检柜机械起泵措施需检查巡检是否正常,与手自动启动是否有冲突,与机械起泵是否有冲突,机械起泵能否正常工作,如有泡沫灭火,需检查泡沫罐压力等,其他包括阀门阀件设置是否符合规范,是否存在未启用状态等,由于检测水电一体,部分地方没办法分开,比如消防泵控制柜启动切换等既属于电系统检测范围,也属于水系统检测范围,暂时就想到真的多,实际检测的时候,如果没带表格,基本上很多都会忘掉,都是想到什么检测什么,就这样吧
相关问题
- 七氟丙烷钢瓶检测2个回答
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 防火涂料哪里可以检验真假1个回答
- 消防电检要做哪些项目1个回答
- 消防工程技术服务是做什么的公司1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答