卧罢秃
灭火器、消防器材箱、消防水龙头、灭火栓、火灾疏散指示标示、火灾报警电话“119”提示牌、每年进行一次消防训练、演习和人员培训等。1。首先要确定消防负责人。2。必要的培训3。设备包括有灭火器(根据实际情况选用合适的类型), 消防栓,消防通道,消防水管,喷淋装置,消防报警器,防火服等。
-
踏雪无痕wylove
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
阿佐美敬二
灭火器、消防器材箱、消防水龙头、灭火栓、火灾疏散指示标示、火灾报警电话“119”提示牌、
-
动态观察者
常见的消防设施器材:
1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。
2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。
3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。
4、应急灯、安全指示灯。
消防设施的保养与维护
1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。
2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。
3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。
4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。
5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。
6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。
7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。