油墨厂房应设置什么消防设施

2021-02-03 11:41:49 153人阅读
油墨厂房应设置什么消防设施

4人参与回答

  • 草莓甜心大叔

    厂房安全管理需要注意哪些事项,厂房安全出口设计规范,厂房安全疏散距离,厂房消防电梯等设计规划和要求. 

    厂房安全出口规范要求

    (1).厂房安全出口的数目,不应少于两个。但符合下列要求的可设一个;

    1)、甲类厂房,每层建筑面积不超过100m2且同一时间的生产人数不超过5人;

    2)、乙类厂房,每层建筑面积不超过150 m2且同一时间的生产人数不超过10人;

    3)、丙类厂房,每层建筑面积不超过250 m2且同一时间的生产人数不超过20人;

    4)、丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m2且同一时间的生产人数不超过30人。

    注:本条和本规范有关条文规定的每层面积均指每层建筑面积。

    (2).厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目,不应少于两个。但使用面积不超过50 m2且人数不超过15人时可设一个。

    地下室、半地下室如用防火墙隔成几个防火分区时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。

    (3).厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离,不应超过表2.5.1规定。

    (4).厂房每层的疏散楼梯、走道、门的各自总宽度,应按表2.5.2的规定计算。当各层人数不相等时,其楼梯总宽度应分层计算,下层楼梯总宽度按其上层人数最多的一层人数计算,但楼梯最小宽度不宜小于1.10m。

    底层外门的总宽度,应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算,但懒散门的最小宽度不宜小于0.90m;疏散走道的宽度不宜小于1.40m。

    (5).甲、乙、丙类厂房和高层厂房的懒散楼梯应采用封闭楼梯间,高度超过32m的且每层人数超过10人的高层厂房,宜采用防烟楼梯间或室外楼梯。

    厂房消防电梯要求规范

    防烟楼梯间及其前室的要求应按《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定执行。

    (6).高度超过32m的设有电梯的高层厂房,每个防火分区内应设一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应符合下列条件:

    1)、消防电梯间应设前室,其面积不应小于6.00m2,与防烟楼梯间使用的前室,其面积不应小于10.00 m2;

    2)、消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道向室外;

    3)、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h墙隔开;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门;

    4)、消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘;

    5)、消防电梯,应设电话和消防队专用的操纵铵钮;

    6)、消防电梯的井底,应设排水设施。

    注:①高度超过32m的设有电梯的高层塔架,当每层工作平台人数不超过2人时,可不设消防电梯。

    ②丁、戊类厂房,当局部建筑高度超过32m且局部升起部分的每层建筑面积不超过50m2时,可不设消防电梯。

    仓库安全管理制度

    1.承租单位严禁在承租区内设置危险品仓库。仓库应符合安全生产、消防安全有关规定,并配齐消防设施,制定管理制度,严格管理,落实责任。

    2.承租单位因生产需要设置仓库而改变房屋、场地结构和使用性质,必须事先取得出租单位书面同意。对可燃物品仓库,应经地区消防部门批准同意。

    3、承租单位因生产需要使用的涂料(颜料)、有机溶剂等化学危险品必须按规定单独存放,不得与其他物品混放。

    4.仓库内严禁超重、超高堆放物品,应严格按照仓库的安全五距要求堆放(墙距、堆距、柱距、灯距、顶距),不得违章作业。

    5.仓库内灯具应符合消防安全要求,总电源开关应设在仓库外。工作人员离开仓库时应切断电源,关好门窗。

  • 于心而论

    这个只需要设置室内外消火栓和灭火器即可。

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    按照火灾的危险性,分成了甲、乙、丙、丁、戊类五个类别。

    丙类厂房就是厂房在使用或生产的物质达到了以下2个标准:一个是闪点大于或等于60度的液体,一个是可燃固体。

    丙类厂房需要配置的消防设施可参照《建筑设计防火规范》。需要注意的有以下几个方面:

    一、自动灭火系统。下列丙类厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1 、占地面积大于1500平米的木器厂房;

    2 、占地面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的单、多层制衣、制鞋、电子及玩具等类厂房; 3 、泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;

    4 、不小于5000锭的麻纺厂的梳麻、分级车间,纱锭的棉纺厂的清花、开包车间;不小于50000火柴厂的烤梗、筛选部位, 5、建筑面积大于500平米的地下或半地下丙类厂房。 6、高层丙类厂房;

    二、防火分区。一般丙类厂房(二级耐火等级)单层最大防火分区不允许大于8000平米,否则要用实体墙分隔。多层最大防火分区不允许大于4000平方米。以上如果无法分割,可以安装自动喷水灭火系统。

    三、室内消火栓。丙类厂房占地面积大于300平米,需要安装应设DN65的室内消火栓系统。室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪充实水柱同时到达任何部位。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为1.10米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓水带长度不宜大于25米。

    四、室外消火栓。依据《建筑设计防火规范》规定,丙类厂房体积在5000 立方米~20000 立方米时,其室外消防用水量不应小于25 L/s。每个室外消火栓流量在10 L/s~15 L/s,因此,在该厂房四周120米内应有两个或两个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于15 L/s时应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。当室外消火栓采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.10MPa。

    五、火灾自动报警系统。丙类厂房任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房,应设置火灾自动报警系统。

    六、消防控制室。丙类厂房如果安装了自动消防设施的,还应当设置消防控制室。

    七、防排烟系统。依据《建筑设计防火规范》的规定,丙类厂房中建筑面积大于300m^2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。

    八、灭火器。丙类厂房应按《建筑灭火器配置设计规范》的规定配置灭火器。

    九、疏散指示标志。丙类厂房应在安全出口或疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应采用“安全出口”作为指示标识,该厂房所有安全出口或疏散门上方均设灯光疏散指示标志灯,符合规范要求。

    十、消防通道。厂区内应设有环形消防通道,并保证消防车能迅速到达每个车间、仓库。

  • 春藤美加year

    按照规定的楼主说的车间属于丁类厂房车间,需要配置的是灭火器、消火栓 ,如果从任意一点到最近的安全出口距离不超过35m,是不用设置应急照明和疏散指示的,又不用安全出口,如果超过35m就需要设置以上应急灯、安全出口、疏散指示灯

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听