自动消防设施属于强制检验吗
4人参与回答
-
闵行卡索拉
消防设施的种类主要有:建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。消防设施(Firefighting Device)是指建筑物内的火灾自动报警系统、室内消火栓、室外消火栓、等固定设施。自动消防设施分为电系统自动设施和水系统自动设施。消防检测消防技术检测的范围主要指建筑中的以下消防系统:(1)火灾自动报警系统和消防控室(2)火灾事故广播系统(3)自动灭火系统(4)消防给水系统(5)防排烟系统和通风空调系统(6)火灾应急照明及疏散指示标志(7)消防电源及其配电
-
纯百灿
第六十条:
1:单位违反本法规定,有损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
2:个人有损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;处警告或者五百元以下罚款。
-
红细胞windy
依据消防法第二章第十六条第三项要求:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。
-
轻纱云水
消防法第十六条规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。这里的建筑消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。这里的检测机构一般是指具备自动消防系统维护保养资质的企业。
高层住宅内一般公共部分都有火灾自动报警系统,这个属于自动消防设施的,所以一定要由专门的具有资质的检测机构进行年检的。这个可以在当地的消防网站查找检测单位。
如果场所内只有室内消火栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等简单的消防器材的话,不需要每年由检测机构进行检测,只需要自己做好日常的检查维修就好了。但是灭火器的维修只能由具备灭火器维修资质的企业进行。
常用的干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 消防产品办理3c认证需要什么条件1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答