物流仓库需要哪些消防设施

2021-02-03 11:40:19 359人阅读
物流仓库需要哪些消防设施

3人参与回答

  • 月亮下的EIFFEL

    。消防设施的布置与建筑物的大小和建筑物的用途有关。

    《建筑设计防火规范》:

    8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

    1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);

    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

    2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

  • 御姐控漠漠

    要回答这个问题,先要搞清楚丙类仓库的规模,及是高层仓库还是多层仓库、仓库的单层建筑面积以及总建筑面积、仓库储存物质的种类等等确定消防设施设置的关键因素,这样,我们才能最终确定丙类仓库需要设计哪些消防设施才能满足现行消防规范的要求。下面我就规范的要求作一简单的回答,希望能对你有所帮助。

    1、室内消火栓的设置规定

    根据《建筑设计防火规范》规定,仓库的占地面积>300平方米时就应该设置室内消火栓系统;但粮食仓库和金库可以不设置室内消火栓。

    2、规范要求设置自动喷水灭火系统的丙类仓库

    单座建筑占地面积超过1000平方米的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的丙类仓库(单层建筑面积不超过2000平方米的储存棉花的仓库,可以不设置);单座建筑占地面积超过600平方米的储存火柴的仓库以及建筑面积大于500平方米可燃物品地下仓库和大于500平方米的邮政建筑内的空邮袋库;丙类的高层仓库和高架仓库;丙类仓库的占地面积超过1500平方米或建筑面积超过3000平方米的仓库建筑;

    3、规范要求设置火灾自动报警系统的丙类仓库

    丙类仓库储存的是的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的且单座占地面积超过1000平方米的;丙类仓库储存的物质是卷烟且建筑的占地面积超过500平方米或总的建筑面积超过1000平方米的仓库。

    4、规范要求设置防排烟的丙类仓库

    丙类仓库应设置防烟设施的部位是:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室或合用前室、消防电梯前室应设置防烟设施。可以采用满足开窗面积要求的窗进行自然通风和排烟;否则就应该采用设置正压送风机进行送风的防烟方式。

    丙类仓库应设置排烟设施的部位是:占地面积超过1000平方米的仓库;高度超过32米的高层仓库内长度超过20米的供人员疏散的走道。

    5、规范要求设置消防应急照明和疏散指示的仓库

    丙类仓库的楼梯间、前室、合用前室、疏散走道、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房等火灾时扔需要工作的地方应设置消防应急照明和疏散指示标志。

    6、丙类仓库室外消防给水的设置

    丙类仓库应设置室外消火栓系统,其可以采用满足两路市政给水干管的市政给水,也可以采用消防水池作为水源来供水的方式。

    其余的设施还有疏散楼梯间的设置、消防电梯的设置、灭火救援窗的设置等等消防设施就不一一描述了,如需了解你可以参阅《建筑设计防火规范》GB50016-,里面有详细的阐述。


  • 砖瓦篇

    摘要】现在仓储物流设备越来越多,越来越完善,同时在仓储物流中的作用越来越大。目前,仓储物流设备可分两大类:一是物流设备;二是仓储设备。 现在仓储物流设备越来越多,越来越完善,同时在仓储物流中的作用越来越大。现在中国的物流行业存在这很多的问题,需要解决这些问题,不仅仅需要在政策和规范、管理上努力,还要对仓储物流设备进行规范以及完善。目前,仓储物流设备可分两大类:一是物流设备;二是仓储设备。 其中,物流设备的种类比较多,也比较繁杂包括一下几类: 1、水平运输设备:包括各种车辆,传送带,皮带机等; 2、包装设备:包括包装,打包机械,打码设备等; 3、垂直输送设备:包括提升机、叉车、码垛机等; 4、装卸设备:如大型的有岸桥(集装箱门吊),各种专业的卸船(车)设备; 5、安全监控设备; 6、自动化管理设备。 另外,仓储设备包括的较少些,比如:各种专业化仓库;仓内设施;各种附属设备,如:防爆,消防,计量,测温,通风,信息管理等等。 物流业的设备还并没有完善,同时人才缺乏是最影响当前物流发展的问题