临时消防设施的什么

2021-02-03 11:31:34 331人阅读
临时消防设施的什么

4人参与回答

  • 郎自抛

    1施工现场或其附近应有稳定、可靠的水源,给水管网宜布置成环状。

    2当施工现场全部处于市政消火栓的150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。

    3临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;给水管网末端压力不应小于0.2MPa。

    4 临时室外消火栓沿在建工程、办公与生活用房和可燃、易燃物存放区布置,距在建工程用地红线或临时建筑外边线不应小于5.0m。

    5 临时室外消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护距离不应大于150m。

    6临时室内消防竖管的设置位置应便于消防人员取水和操作,其数量不宜少于2根;

    7临时室内消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa,流量不应小于10L/s。

  • 爱唱歌的囡囡

    【施工现场消防设施一般规定说明】

    1、施工现场临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等。

    2、工程开工前,应对施工现场的临时消防设施进行设计,并应合理利用已施工完毕的在建工程永久性消防设施兼作施工现场的临时消防设施。

    3、建筑高度大于32m或多层地下室或地上单层建筑面积超过15000m^2的在建工程施工现场,应设置临时室内消防给水系统、室外消防给水系统和灭火器,其它在建工程施工现场应设置临时室外给水系统和灭火器。

    4、无水源或极度缺水地区的施工现场,可不设置临时消防给水系统,但应按本规范第6.2.2条规定数量的2.0倍配置灭火器。

    5、临时消防设施的设置应与在建工程结构施工保持同步,与主体结构工程施工进度的差距不应超过3层。

    6、隧道内作业场所应配备不少于5套防毒面具。

  • 宁静之韵happy

    这个临时消防设施的竖管不得小于100mm的,竖管应设置消火栓。

  • 烙骨呀

    根据临时消防给水管道的现场实际情况确定:

    1、基于经济和务实考虑,合理利用已具备使用条件的永久性消防设施时应按设计要求并满足《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-)要求。

    2、临时设置的临时消防给水管道根据系统压力、安装位置、安装条件等可采用球墨铸铁管、焊接钢管、加厚钢管、无缝钢管等,是否热镀锌可根据临时消防栓给水管道拆除后的用途自行确定。

    《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)

    5.1.3 在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施。当永久性消防设施无法满足使用要求时,应增设临时消防设施,并应符合本规范第5.2~5.4节的有关规定。

    《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-)

    8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材。

    8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。

    8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听