办公楼消防设施有哪些

2021-02-03 11:27:41 153人阅读
办公楼消防设施有哪些

4人参与回答

  • 王的生活已发

    办公楼5层以上或者超过10000立方米体积的需设置消火栓设置集中回风系统(即中央空调等)且面积超过3000平方米的应设置喷淋;以及设置在高层建筑内(建筑高度大于24米)的办公楼应设置喷淋、报警

  • 爽朗的我爱cpa

    常见的消防设施器材:

    1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。

    2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。

    3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。

    4、应急灯、安全指示灯。

    消防设施的保养与维护

    1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。

    2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。

    3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。

    4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。

    5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。

    6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。

    7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。

  • 掀页稚

    建筑设计防火规范对疏散走道宽度的要求为:除另有规定的疏散走道净宽度不小于1.1m。另外,你提到了计算,我想你想问的应该疏散走道的总净宽度,那么一二层以此公式计算3200*0.43*0.65/100(米),三层按3200*0.39*0.75/100(米)计算。我给的是最小值,建议取中间值

  • 淋雨一直走把

    消防设施范围广阔,自动设施、建筑设施和喷洒系统。建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。建筑消防设施:指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。当探头探测到有火灾的迹象,如:烟,温度较高等就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。 水系统设施则是在人流量和货物较多的场所通过水管引水,在较大水压的状态下,消防水的出水处用喷淋头堵上。喷淋上的玻璃管在温度较高的情况下就会自动爆破,然后喷淋头就能均匀洒水,以达到灭火的目的。日常生活中我们常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。建筑消防设施分类:

    1.建筑防火分隔和安全疏散设施:包括防火门、防火卷帘、电动防火阀、应急照明、疏散指示标志等。

    2.消防给水设施:包括消防水池、水箱或增压设施、消防水泵及水泵控制柜、水泵接合器、室内消火栓、室外消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮、消防水炮等。

    3.防烟、排烟设施:包括送风机、排烟机、排烟阀、排烟窗等。

    4.消防电气和通讯设施:包括消防配电、自备发电机组、储油设施、消防电话、应急广播等。

    5.自动喷水灭火系统:包括水池、水箱和增压设施、消防水泵及水泵控制柜、报警阀组、控制信号阀、水流指示器、喷头、末端试水装置等。

    6.火灾自动报警系统:包括火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、消防联动控制设备等。

    7.气体灭火系统:包括灭火剂储存容器、驱动装置,紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘等。

    8.泡沫灭火系统:包括水池、水泵、泡沫消防泵及泵控制柜、泡沫液储罐、比例混合器、泡沫发生器、泡沫喷头等。

    9.消防电梯:主要指电梯轿箱内消防电话、首层按钮控制、联动控制功能部分。

    10.其它固定灭火系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听