中级消防设施操作员好考吗

2021-02-02 14:04:25 388人阅读
中级消防设施操作员好考吗

3人参与回答

  • 转眼一生xin

    消防控制室监控识别火灾报警器(划总线盘上面的部分)火灾报警控制器分5部分组成1.液晶屏2.打印纸3.时间表4.指示灯5.控制面板识别消防联动控制器(包括:总线盘和多线盘)识别图形显示装置(划整个系统最大的显示屏)识别消防电话总机(划多线盘上部分)识别应急广播(划广播键盘和话筒两个地方)火灾自动报警系统5部分组成:1.火灾报警控制器2.消防联动控制器3.图形显示装置4.消防电话总机5.消防应急广播报警火灾报警控制器开机顺序先开主电,再开备电,最后开控制器关机顺序:先关控制器,再关备电,最后关主电自检,消音,复位操作和作用自检操作:按下自检键 自检作用:火灾报警控制器报警功能是否正常问自检什么:1.控制器的声和光自检2.总线手动盘和多线手动盘自检消音操作:按下消音键消音作用:保证再有报警信息输入时能再次启动报警复位操作:按下复位键 确认复位作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态查看主备电的工作状态(看指示灯,绿色)

    主电故障状态什么原因1.停电2.断线3.熔断器熔断

    备电故障状态什么原因1.线断了2.电池没电3.电池坏了正常状态下主备电切换功能2种 自动和手动怎么关闭主电源:将后面的主电开关关掉,自动转为备电状态主电故障怎么切换到备电:自动切换主电正常的情况下是:手动切换主电如何切换到备电:自动或者手动怎么区分火灾报警信号和故障报警信号:听声音,看指示灯火警信号:是红灯119声音故障信号:是黄灯120声音怎么处理误报火警:火灾报警控制器发出报警信号是:先按消音键,查看报警信息,确定报警具体的位置,派另一个值班人员带上通讯工具到现场确认!确为误报时,通知控制室将主机复位,最后记录误报时间,部位和原因。确认是火警,通知控制室将主机转换成自动允许状态,再拨打119报警,通知单位领导,看情况拿出相应的应急疏散预案,组织灭火及安全疏散。

    怎么查看报警信息,查看火灾报警的具体位置:有4种方式:1.显示屏2.打印纸3.图形显示装置4.按记录检查键拨打119报警:1.准确说出发生火灾的地点和着火部位2 简要说明着火性质,火势情况,是否有人员被困3 留下姓名和联系方式4 通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作怎么查看是否有火警信息或者故障信息或者隔离首先看指示灯故障和隔离信息是先看指示灯如果要在液晶屏上查看故障信息先按窗口当前故障,查看内容,按退出键退出

    消防广播操作:1.控制器要处于手动允许状态(启动手动允许)2.按下总线控制盘对应的消防广播启动按键3.打开功放电源开关,按下录放盘紧急启动按钮 启动4.按下话筒或电子语音播放键,播放疏散语音,调节音量大小5按复位(1.控制器复位:复位 确认2,功放电源开关 关闭)怎么查看历史记录信息:1.按记录检查键 查询2按取消键退出怎么查看控制器当前的控制方式:看液晶屏里下面最后一行字改变现有的启动方式怎么操作:按启动方式键,进入设置界面,按要求设置怎么查看设置的正确?通过液晶屏和指示灯确认设置正确

    总线盘控制消防联动设备的操作:1.控制器处于手动允许工作方式2.在总线控制盘上找到对应的设备,按下启动键。手动启动总线盘上的指示灯是什么意义?1.是信号出发2.是联动设备已启动,并有反馈信息3.按复位多线控制盘如何操作:1.设置多线制控制盘处于手动状态2.在多线控制盘上按下对应的联动设备启动按。3.按下对应的联动设备停止按键,停止联动设备。

    室内消火栓的使用操作和组成5种:启泵按钮 水带,水枪,软管卷盘 栓阀使用方法两个人操作1.打开消火栓箱门(打不开就击碎玻璃)2.按下启泵消防按钮3.一人取出水枪,拉出并拉直水带,将水枪与水带接口连接,握紧水枪,对准燃烧物,另一人将水带的另一端接口与栓阀接口连接,沿着开启方向打开栓阀,进行灭火!自动洒水喷头类型识别空的是开式中间有玻璃管的是闭式易熔元件(易熔柱大的铁)中间玻璃的都是玻璃球喷头直立型(头像酒瓶盖)下垂型(头像开花)边墙型(头像长方形)喷头灵敏度(响应)快速是 小于50标准是 80-350特殊是 50-80玻璃球喷头温度和色度:橙色 57红色 68黄色 79绿色 93易熔元件喷头温度色度本色 57-77白色 80-107蓝色 121-149红色 163-191

    消防专用电话的使用及维护现场分机拿起手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机和分机通话(叫分机呼叫总机)总机呼叫分机时,按下对应分机选择件,对应分机振铃响,分机开始与主机通话(叫总机呼叫分机)正确的清洁维护方法:用吹风机吹扫,用不太湿的抹布轻擦设备表面识别火源1.明火焰2.高温物体3.光线的照射与聚焦4.电火花5.撞击与摩擦6.绝热压缩(机械能转换成热能)7.化学反映发热识别防火门木质刚质刚木质识别防火卷帘门区别与过程:区别在于安装位置不同一步降安装在防火分区上二步降安装在疏散通道里下降过程:一步降接到感烟信号时一步降到低二步降接到感烟信号时降下离地面1.8米的距离停止,再次接到感温信号时降到底两个探测器的分类感烟探测器和感温探测器安装位置相符识别防火阀和排烟阀防火阀在左边,排烟防火阀在右边防火阀安装置正压送风系统温度达到70度关闭排烟防火阀安装置机械排烟系统温度达到280度关闭疏散通道(指楼道)安全出口(指门口)应急照明灯(指灯)疏散指标(指标)应急照明灯 检查1.按实验按钮,检查断电后是否开启2,拔掉插销,检查断电后是否正常

    防火门自检1.检查释放器是否灵敏2检查关闭防火门时时候按顺序关闭3检查关闭防火门是否能密闭4检查分别触发的两个探测器,查看相应的电动防火门关闭效果及反馈信号防火卷帘门自检1,机械手动2.电动手动3.自动4.远程控制手动防火巡查记录检查地址银路大酒店1.2楼餐厅安全疏散通道堆放杂物2.6楼常开式防火门被关闭3.1楼大厅室内消火栓上锁已责令移走杂物当场打开防火门解除开锁

    识别火源1.明火焰2.高温物体3.光线的照射与聚焦4.电火花5.撞击与摩擦6.绝热压缩(机械能转换成热能)7.化学反映发热识别防火门木质刚质刚木质识别防火卷帘门区别与过程:区别在于安装位置不同一步降安装在防火分区上二步降安装在疏散通道里下降过程:一步降接到感烟信号时一步降到低二步降接到感烟信号时降下离地面1.8米的距离停止,再次接到感温信号时降到底两个探测器的分类感烟探测器和感温探测器安装位置相符识别防火阀和排烟阀防火阀在左边,排烟防火阀在右边防火阀安装置正压送风系统温度达到70度关闭排烟防火阀安装置机械排烟系统温度达到280度关闭疏散通道(指楼道)安全出口(指门口)应急照明灯(指灯)疏散指标(指标)应急照明灯 检查1.按实验按钮,检查断电后是否开启2,拔掉插销,检查断电后是否正常防火门自检1.检查释放器是否灵敏2检查关闭防火门时时候按顺序关闭3检查关闭防火门是否能密闭4检查分别触发的两个探测器,查看相应的电动防火门关闭效果及反馈信号防火卷帘门自检1,机械手动2.电动手动3.自动4.远程控制手动防火巡查记录检查地址银路大酒店1.2楼餐厅安全疏散通道堆放杂物2.6楼常开式防火门被关闭3.1楼大厅室内消火栓上锁已责令移走杂物当场打开防火门解除开锁手提式灭火器使用操作:根据着火性质大小,选择正确的灭火器使用。我手里这款是ABC手提式干粉灭火器,然后提着灭火器跑到离火源处 5到6米之间,选择上风方向。去铅封,拔保险销,一手提起灭火器,一手握住喷射软管前的喷嘴,对准燃烧物。在使用中不能将灭火器颠倒和横握推车型灭火器使用操作:首先根据着火性质大小,选择正确的灭火器使用。这款是ABC推车式干粉灭火器,要由两人操作,将灭火器推至离火点到10米处,选择上风方向,一人迅速取下喷枪,展开喷水灭火。

    水系统

    干式系统(大肚子)

    水流指示器压力开关水力警铃干式报警阀 总控阀

    雨淋系统(大圆盘)

    水流指示器,压力开关(红黑),水力警铃,电磁阀,雨淋报警阀,总控阀

    预作用系统(二合一)

    水流指示器,水力警铃(后)压力开关,湿式报警阀,雨淋报警阀,总控阀,电磁阀

    湿式系统(长方形)

    水流指示器,水力警铃,延迟器,湿式报警阀,压力开关,总控阀

    末端试水装置及作用

    作用:检查水流指示器,报警阀,压力开关,水力警铃的动作是否正常。配水管道是否畅通,和最不利点处的喷头工作压力

    末端式水装置:

    压力表,总控阀,试水接头,管道附件,组成

    测试方法:

    开启末端式水装置

    出水压力不应低于0.05兆帕

    水流指示器,报警阀,压力开关应动作

    开启湿式系统的末端式水装置后,5分钟内,自动启动消防水泵

  • 绚丽的模板之尖

    1,消防工程师考试一年考试一次,连续三年内通过三科即可,消防设施操作员一年考试4次,考试分为理论和实操,一年之内有一次补考机会

    2,同时需要注意的是,消防工程师分为两个等级,分别是一级和二级,其中二级暂未开考,消防设施操作员分为五个等级,其中初级和中级满足条件即可直接报考,从消防设施操作员的初级和中级考试和一级注册消防工程师考试的考试难度对比来看消防设施操作员更加简单

    以上就是对于您的问题的详细回答,希望对您有帮助

  • 乐观的望了

    中级消防设施操作员考试,分为理论和实操两部分,考试难度一般。

    如果自身从事消防工作,建议考取,对于职业发展会有帮助。

    1.理论知识统考时间

    每年4次,理论知识统考时间为3月25日;6月24日;9月16日;12月16日。

    共200道题,每题0.5分,其中单项选择题100道,多项选择题40道,判断题60道。考试时间100分钟,闭卷笔试。

    建议使用老虎消防APP进行刷题,考试原题占到80%以上,通过不成问题。

    2.技能操作考核

    技能操作考核由消防行业职业技能鉴定指导中心统一命题,鉴定站将根据实操鉴定方案统筹安排时间组织实施。

    建议观看视频或参加面授班学习,掌握考试内容,通过考试也不难。

    3.合格标准

    成绩达到60分及以上为合格。

    4.报考网站

    各省市的消防协会网站或特有工种职业技能鉴定站

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听