消防设施设备用电有哪些

2021-02-02 13:52:15 246人阅读
消防设施设备用电有哪些

4人参与回答

  • 可爱的牛牛nn

    消防电气系统包含火灾自动报警系统、应急照明系统、消防动力系统,其中消防动力是水泵、风机、应急电源等控制箱柜等及其连接电缆;应急照明系统是安全出口、应急照明灯、疏散指示灯等组成的;消防自动报警系统是由报警主机-烟感(温感、其他探测器)手动报警按钮--声光报警器--模块(输入模块、输入输出模块、切换模块、隔离器、特殊功用模块)组成的报警联动系统和广播CD和功放主机--广播模块--音箱组成的,电话主机--电话插孔或者分机组成的,

  • 生活悠着点

    消防设施包括建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。另外消防设施还分为自动设施、建筑设施和喷洒系统。

    1、电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。

    2、建筑消防设施:指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。

    3、自动喷洒系统:是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。扩展资料:当探头探测到有火灾的迹象,如:烟,温度较高等就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。 水系统设施则是在人流量和货物较多的场所通过水管引水,在较大水压的状态下,消防水的出水处用喷淋头堵上。喷淋上的玻璃管在温度较高的情况下就会自动爆破,然后喷淋头就能均匀洒水,以达到灭火的目的。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。

  • 杨智best

    一般包括消防水泵、消防电梯、防烟排烟设备、火灾自动报警、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备。消防系统的配电方式力求简单灵活,便于维护管理,能适廊负荷的变化,并留有必要的发挥余地。消防用电设备的配电按防火分区进行。消防用电设备的两个电源或两回路供电线路应在末端配电箱处自动切换。从配电箱到消防设备应是放射式配电,每个回路的保护应当分开设置,以免相互影响,配电线路不能设置漏电保护装置,当电路发生接地故障时,可根据需要设置单相接地报警装置。这样可保证总系统的可靠运行,不会因局部漏电而导致全系统断电保护停止工作。

  • 召康奏狸

    (1)下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库。2)一类高层民用建筑。(2)下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:1)室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)。2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。3)粮食仓库及粮食筒仓。4)二类高层民用建筑。(3)除上述(1)、(2)规定外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。(4)消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》(GB 50052--2009)的规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听