消防设施齐全怎么验收不通过
4人参与回答
-
两把零一揪
消防设施,按照目前国家对于房屋的验收规范,消防不通过验收,房屋是不能交付的,“如果有小区在没有通过消防验收的前提下交付,这里面就肯定有猫腻了。业主可以非常果断地拒收房屋,并要求开发商进行相应赔偿。”大老哥说,“如果开发商实在无法按期完成这些公共配套设施的安装开通,不如明确和业主说明,干脆延迟交付,按规定赔偿,这样业主也能谅解。如果为了避免延迟交付的赔偿而赶工期交付,反而会引起业主的反弹,一旦引起纠纷,甚至提出起诉之后的补偿,开发商更得不偿失。”
-
青草之星
消防验收不合格的,施工单位不得交工,建筑物的所有者不得接收使用。
重新整改 -
旧覆相
如果你是建设单位,那就要求施工单位按照验收时消防提出来的要求整改。整改合格了再申请验收如果你是施工单位,那就尽量按照要求改,如果有是在改不了的,看看属不属于消防内部指的“A类缺陷”,如果不是A类缺陷。那做做私底下的工作,看看消防那边能不能通融。
-
假扮的玻璃娃娃
1、消防喷淋系统施工调试完成,能够联动;
2、消火栓系统施工调试完成,能够联动;
3、室外消火栓设置间距和位置符合要求。
4、稳压系统、消防泵房喷淋加压泵工作正常;
5、根据验收计划,消防水系统提前正式充水,检测验收日期之前相关给水排水设备和管路、水池、水箱应具备相应功能。各专业的安装工作应在提前7--10天左右完成,以给消防联动系统创造安装、调试联动时间;
6、消防报警及联动系统安装调试完成;
7、电梯安装自身调试完成;
8、防火卷帘门安装调试完成;
9、根据验收计划,各个与消防系统有关的联动设备(正压风机、排烟风机、防火阀、排烟阀等应在调试前确保完成各自的单机试运转工作,避免出现电机反转、执行机构不完整等问题影响调试进度,10、配电室、各配电箱、各种电源控制柜安装自身调试完成;11、楼梯扶手、防火门、闭门器、户门、外门窗安装基本完成;12、公共部分照明、疏散指示、应急照明安装、调试完成,疏散指示灯及安全出口标志灯应确保亮度及指示方向正确;13、穿防火墙的孔洞封堵基本完成;14、室外消防管线贯通,双电源到位;15、室外消防环路能够通消防车;16、各种报验资料齐全;17、整体工程基本完工,卫生状况较好,外脚手架拆除完毕;18、消防系统调试、检测、验收期间,各个相关安装、供货单位应确保足够的技术人员在现场配合调试工作;19、电气检测机电做好各楼开关插座灯具配电箱应急照明各配电柜负荷;20、带消防控制的配电柜、风机控制箱以及电梯、卷帘门、门禁等二次接线图两套。