娱乐场所消防设施有哪些
5人参与回答
-
日光飘扬
在现行的消防技术规范中,只有歌舞娱乐放映游艺场所这一术语,没有公共娱乐场所这一术语。而公共娱乐场所是行政管理规章中的术语。两种场所有相交的部分,也有不相交的部分。所以,很难确切回答您所说的两种场所设计上的区别。
-
我我我勒个去系
(1)公共文化娱乐场所观众厅、舞厅的安全疏散出口,应当按照人流情况合理设置,数目不应少于2个,并且每个安全出口平均疏散人数不应超过250人,当容纳人数超过2000人时,其超过部分按每个出口平均疏散人数不超过400人计算。
(2)公共文化娱乐场所观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于1.4m。紧靠于门口1.4m范围内不应设置踏步。同时,太平门不准采用卷帘门、转门、吊门以及侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。公共文化娱乐场所在营业时,必须保证安全出口和走道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、堵塞。
(3)为确保安全疏散,公共文化娱乐场所室外疏散通道的宽度不应小于3m。为了确保灭火时的需要,超过2000个座位的礼堂、影院等超大空间建筑四周,宜设环形消防车道。
(4)在布置公共文化娱乐场所观众厅内的疏散走道时,横走道之间的座位不宜超过20排。而纵走道之间的座位数每排不宜超过22个,当前后排座椅的排距不小于0.9m时,可以增加1倍,但是不得超过50个;仅一侧有纵走道时,其座位数应减半。
-
草莓甜心大叔
基本配备是消火栓、灭火器、应急照明系统、消防水箱;每层面积 超过3000平米或者总面积超过5000m2应设置火灾报警系统,如人员疏散有困难,或者可燃、易燃物品较多、设置中烟空调通风系统的,需要设置喷淋系统,其他都是根据实际的,不一定设置,但是消火栓、应急、灭火器、消防水箱是必须有的,根据需要有可能设置消防泵房,
-
大兄弟哟
你好!现在的歌舞娱乐场所为了保持竞争力,一般都比较上规模了,最小的规模的可能也就属于游戏厅,也至少需要500平方以上的面积。像KTV、电影院、桑拿浴室、等可能都要1000平方以上了。
根据《建筑设计防火规范》的要求:
(一)根据上述规范:高层建筑,不管面积多大都必须设置自动喷水灭火系统;到多层满足8.3.4第7款的条件的必须设置自动喷水系统。根据上述规范8.4.1第八款,报警系统必须要设置,不管面积和建筑高度的。
(二)消火栓系统与灭火器更不用说必须要设置的,还有一个应急照明与疏散指示系统。(三)如果歌舞娱乐场所在设计时有内走道(即走道两侧都是包厢,没有可开启的在外窗)且内走道的长度超过20米或者即使有可开启的外窗但总长度超过60米,那么走道内必须设置机械排烟设施。要求设置排烟设施,既可以是自然排烟,也可以是机械排烟。当设置自然排烟条件不允许时可选择机械排烟。当场所内的疏散楼梯间需要按照排烟楼梯间设置时还需要考虑正压送风系统,(即将楼梯内以及楼梯间前室内设置送风口(阀),火灾时联动打开此阀和送风机向楼梯间内送风)
(四)当娱乐场所的面积超过一个防火分区的面积时,还需要用防火卷帘门以及防火门。希望对你有帮助!
-
叫大鹏鸟吧
按照规范你的营业面积还不满足安装喷淋和报警的要求,不过在建筑平面布置方面需要注意一些东西,所谓消防并不是消火栓、喷淋、报警就算消防的全部,是否需要设置封闭楼梯间、防排烟设施等等都是消防要考虑的。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答