银行需要哪些消防设施
5人参与回答
-
宝贝不爱读书
200平米的银行所在楼如果有消防喷淋,200平米的银行也需设消防喷淋。否则,不设。
-
肉嘟嘟er
这些举措包括,落实银行业金融机构安全保卫工作责任,银行业将安全保卫工作纳入本单位经营发展目标考核;加强银行业金融机构安全防范设施建设,落实整改措施;强化安全宣传培训和应急预案演练,提高银行一线员工的安防能力;公安机关将加强对银行营业网点、自助银行等重点部位的巡防控制,严密防范银行案件发生;加强警银协作,形成安保工作合力。
-
沧海伤天
一千平米左右的银行有哪些消防设施这个问题要分以下几种情况来分析,不同的情况其要求设置的消防设施的情况是不一样的。
1、独立的建筑如果这个一千平米左右的银行是一幢独立的建筑,那么其应该是一个多层建筑,当其层数不超过5层时,其只需要设置室外消火栓和灭火器就行了;当其层数超过5层或其体积大于5000平方米时其应该增设室内消火栓系统,当其疏散楼梯设置形式为封闭楼梯间时其不能自然通风时应设置正压送风系统,或其走道长度大于20米且其不能自然通风时应设置机械排烟系统,封闭楼梯间和走道内应设置应急照明和疏散指示标志。
2、与多层建筑合建当多层建筑都是办公类的公建时或与住宅合建时其消防设施的设置应同独立建筑的设置要求,当办公建筑设置有待新风系统的中央空调时应增设自动喷水灭火系统;当多层建筑与商场、宾馆等合建时其消防设施的设置应满足商场、宾馆等的消防设施的设置要求,当商场、宾馆的单层建筑面积大于1500平方米时或总面积大于3000平方米时,其消防设施的设置应前面的基础上增加自动喷水灭火系统。
3、与二类高层合建当一千平米左右的银行与二类高层合建时,其不能设置在建筑的那一层,都应该按照二类高层的消防设施设置要求进行设置消防设施,即一千平米左右的银行应该设置室外消火栓系统、室内消火栓 系统、自动喷水灭火系统、营业大厅内应设置火灾自动报警系统、不能通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间应设置正压送风系统、长度超过20米的内走道应设置机械排烟系统,消防应急照明和疏散指示标志等。
4、与一类高层合建当一千平米左右的银行与一类高层合建时,其不能设置在建筑的那一层,都应该按照一类高层的消防设施设置要求进行设置消防设施,即一千平米左右的银行应设置消防设施有:室外消火栓系统;室内消火栓 系统;自动喷水灭火系统;营业大厅内应设置火灾自动报警系统;不能通风的封闭楼梯间;防烟楼梯间应设置正压送风系统、超过50米时应设置正压送风系统;长度超过20米的内走道应设置机械排烟系统,消防应急照明和疏散指示标志、机房等不能用水机械灭火的房间应设置气体灭火系统等。
总之,一千平米左右的银行有哪些消防设施,不能简单的看银行的建筑面积的大小,要根据其是否独立建筑以及与其他建筑合建时的建筑定性、面积大小等来综合判定,最后得出一千平米左右的银行需要设置的消防设施。
-
尼崎晴子windy
(一)一般防火要求
1、依法办理消防设计、竣工验收消防备案和投入使用、营业前消防安全检查手续。
2、室内装饰装修采用不燃、难燃材料,符合消防技术标准。
3、不得违规在建筑内安排人员住宿。
(二)安全疏散设施
1、消防安全疏散通道和安全出口畅通,疏散通道、出口、窗口处不得设置影响人员疏散逃生的栅栏、广告牌等障碍物。
2、疏散指示标志、火灾事故应急照明符合要求。
3、场所周围消防车通道畅通。
(三)消防设施器材
1、灭火器配置数量充足,选型准确,放置位置明显,便于取用,并定期维护。
2、室内消火栓水压应符合要求;消火栓箱醒目、无遮挡;水带、水枪应齐全好用;消火栓箱门应设置紧急开启装置;消火栓启泵按钮应能够正常启动消防水泵。
3、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等设施完好有效,并定期维护。
-
假扮的玻璃娃娃
这主要得益于互联网的普及和计算机、网络、安全技术革命性发展。
当然,在这一切的背后是现代银行 IT 基础设施的神经中心----数据库。
在商业社会中,银行业对 IT 的要求最为严格。
就此而言,如今在线银行设施的深度和广度的确令人叹为观止。
一方面,银行业激烈的竞争要求各家银行利用最新的 IT 技术,为越来越多样化的客户群提供更多、更复杂的高层次服务。
因此,银行需要正常运行时间最高、延时最少的 IT 基础设施,以保持自身的竞争力。
另一方面,银行对 IT 安全的苛刻要求同样堪称所有公司之最。
显而易见,账户信息保密性、在线交易处理 (OLTP) 和数据完整性对银行至关重要。
因此,银行业在 IT 备份、冗余、安全系统方面也走向了极致。
那么,随着越来越多的客户开始使用在线银行设施及公司客户对服务水准要求越来越高,未来的银行数据中心如何处理这些需求呢?首先,我们来看过去十年中打造数据中心,增强其灵活性和能力的几项关键 IT 技术发展----具有革命意义的硬件设施、整合、虚拟化和商业智能 (BI)。
具有革命意义的硬件设施 硬件相关技术对现代银行数据中心运算能力的贡献可谓令人叹为观止。
正如摩尔定理阐述的道理一样,最新的服务器处理器和两年前的产品相比,其运算能力几乎翻了一番。
这样,使用更少的处理器、更小的服务器,在耗电更少的情况下就能完成更多的工作。
刀片服务器的出现和成熟使得对硬件需求数量的大幅降低。
刀片服务器最早出现于本世纪初,与传统格式的服务器相比,对空间、电力和冷却的要求大大降低,但却能够为数据中心提供同等的处理能力。
如上所述,由于大大节约了空间、电力、冷却成本,并且通过整合、虚拟化、简化管理和维护等活动,刀片服务器在银行数据中心 IT 支出中所占的比重不断扩大。
在泰国五大商业银行中,泰国军人银行 (TMB) 利用惠普 c-class BladeSystem 及惠普管理软件 HP Systems Insight Manager 强化其 IT 基础设施。
惠普的解决方案整合了银行的 IT基础设施、简化管 理、促进了虚拟化能力。
如此带来的业务效益包括:减少75%的使用空间;降低50%的布线和运营成本;提高 IT 利用率,改善员工效率,提高业务灵活性。
新技术甚至改善了银行数据中心机房的使用 效率。
随着银行数据中心的发展,不断攀升的电力和冷却成本可能令银行业务中断甚至破产。
惠普的动态智能冷却 (DSC) 创新技术可自动感应数据中心不同部位的温度,改变特定区域的冷却能力,将设备 温度维持在安全运行范围内。
为了提供实时支付服务,银行依赖惠普 Integrity NonStop 服务器部署关键任务的异步传输模式 (ATM) 交换交易。
经实践证明,在任何交易密集时段,惠普 Integrity NonStop 服务器可在共享异步传输模式 (ATM) 交换网络中提供最高水准的可靠性和可用性
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答