越吃越想吃的啦
按照规定的楼主说的车间属于丁类厂房车间,需要配置的是灭火器、消火栓 ,如果从任意一点到最近的安全出口距离不超过35m,是不用设置应急照明和疏散指示的,又不用安全出口,如果超过35m就需要设置以上应急灯、安全出口、疏散指示灯
-
采蘑菇的子腾君
消防水设备,灭火器【泡沫的,干粉的,二氧化碳的各种灭电气油的灭火器】沙子【化验室灭火】最好听取消防局意见,他们说怎么样就怎么样。
-
小鼻屎MOON
消防设施是火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。自动报警时感应烟雾温度等火灾信号自动进行提醒报警;自动喷淋是火灾发生后温度升高自动爆裂喷水灭火的;消火栓是手动灭火的主要设施;防排烟是火灾后进行烟雾排出和防护,保证人员安全疏散的 ;应急广播是提醒通知人员发生火灾的;应急照明和安全疏散是火灾发生后的指引疏散的;
-
地下铁产
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。