单位如何配备消防设施
3人参与回答
-
爱学习的小熊go
消防设施的布置与建筑物的大小和建筑物的用途有关。
你只要布置两具MF/ABC3手提式灭火器就行,但必须放在靠墙门口处。因为保护距离为20米。首先确定仓库的防火类别(甲、乙、丙.),然后根据类别确定需要装设的消防设施。甲、乙类仓库要求很高,一般都要配备自动消防系统;丙类分类对待,有些需要配备自动消防系统,有些则不需要,但甲乙丙类都必须配备消火栓和灭火器系统;丁类及以下仓库只配备基本灭火系统(消防栓和灭火器)当能确认无可燃包装物时,甚至可以不用配备消防栓系统。《建筑设计防火规范》 8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓: 1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库); 所以,你不用布置室内消火栓系统。8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);所以,你不用布置自动喷水灭火系统。
-
拙一跟
建筑工程施工现场消防器材的配备有哪些要求1、临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。2、大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。3、临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。4、应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。5、室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
橙色大猫CC
(1)我国消防安全的基本方针是:“预防为主、防消结合、综合治理”。 (2)需要。 (3) -般临时设施区,每lOOm2配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材设施。