建筑内部装修什么消防设施

2021-02-02 13:22:30 349人阅读
建筑内部装修什么消防设施

3人参与回答

  • 星星不熄灭ok

    室内消火栓安装后,是要进行检查验收的,如果安装不规范是要返工的。因此,在进行装修时,就要按照规范进行,有以下几点,是我国规定的要求:

    1、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达;

    2、消火栓建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m;

    3、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m;

    4、 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直;

    5、 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置;

    6、 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm;

    7、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施;扩展资料:室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位;消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。

  • 蓝精玲ALING

    建筑内部装修不应遮挡消防设施室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位,大前提还是必须确保消火栓位置明显且易于操作。

    按照您所表述的应该是室内消火栓,并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用;消火栓的门不应被装饰物遮掩,按照您给消火栓前留1,一般情况下,但还是应具体问题具体分析,根据消火栓周围的平面、疏散指示标志及安全出口.5m的空间是可以正常操作使用消火栓的、立面布置整体考虑。

  • 黑色贝雷帽夜袭

    消防设施包括建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。 另外消防设施还分为自动设施、建筑设施和喷洒系统。

    1、电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。

    2、建筑消防设施:指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。

    3、自动喷洒系统:是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听