施工现场消防设施有什么要求

2021-02-02 13:21:16 318人阅读
施工现场消防设施有什么要求

3人参与回答

  • 店主小小

    施工现场防火有哪些注意事项:

    一、模板堆场防火须知。

    二、仓库治安、防火安全管理措施。

    三、施工现场防火措施。

    四、禁火区域划分及审批规定。

    五、灭火器材配备措施。

    六、焊、割作业“十不烧”规定。施工现场:施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑,土木工程,设备安装,管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地及人类进行安全生产、文明工作、建设的场所,包括陆地,海上以及空中的一切能够进行施工工作的地域。项目经理全面负责施工过程的现场管理,应根据工程规模,技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任,并组织实施。

  • 吃不胖的薛薛

    【施工现场消防设施一般规定说明】

    1、施工现场临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等。

    2、工程开工前,应对施工现场的临时消防设施进行设计,并应合理利用已施工完毕的在建工程永久性消防设施兼作施工现场的临时消防设施。

    3、建筑高度大于32m或多层地下室或地上单层建筑面积超过15000m^2的在建工程施工现场,应设置临时室内消防给水系统、室外消防给水系统和灭火器,其它在建工程施工现场应设置临时室外给水系统和灭火器。

    4、无水源或极度缺水地区的施工现场,可不设置临时消防给水系统,但应按本规范第6.2.2条规定数量的2.0倍配置灭火器。

    5、临时消防设施的设置应与在建工程结构施工保持同步,与主体结构工程施工进度的差距不应超过3层。

    6、隧道内作业场所应配备不少于5套防毒面具。

  • 好仕多磨

    建筑工程施工现场消防的基本要求:

    1 施工现场防火应统一管理,承担合同约定的防火责任和义务。监理单位应负责对施工现场防火实施全程监理。

    2 施工现场的防火责任单位应制订施工现场的消防安全管理办法,落实相关消防安全生产责任制度。

    3 施工过程中,施工现场安全管理人员应对施工现场的消防安全管理工作和消防安全状况进行检查。

    4 施工现场出入口,场内临时道路应满足人员疏散、消防车通行(净宽和净空高度分别不应小于4m)、灭火救援的要求。

    5 施工现场办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置,并应保持足够的防火距离。

    6 易燃、易爆物品应按其种类、性质分别设专用存放库房,库房禁止布置在高压线下,并应设置在远离火源、固定动火作业场、疏散通道及人员和建筑物相对集中的避风处。

    7 给水管网或管路和配电线路的敷设或架设走向、高度应符合相关规定。

    8 工程开工前,应配置临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等。

    并确保消防水源。临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;末端压力不应小于0.2MPa;室外消火栓沿在建工程、办公与生活用房和可燃、易燃物存放区布置,消火栓的间距不应大于120m;建筑高度大于24m或在建工程(单体)体积超过30000m3的在建工程施工现场,应设置临时室内消防给水系统(消防水池)。

    9 临时消防设施的设置宜与在建工程结构施工保持同步。对于房屋建筑,与主体结构工程施工进度的差距不应超过 3层。

    10 在建工程所用保温、防水、装饰、防火材料的燃烧性能应符合设计要求。

    11 在建工程的外脚手架、支模架、操作架、防护架的架体,宜采用不燃或难燃材料搭设。

    12 施工现场动火作业应履行审批手续。具有爆炸危险的场所禁止动火作业。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听